svaga70 написал : похоже действительно загадка
Имхо "имя" счетчика представляет бОльший интерес. Обещано было
шур написал : Постараюсь завтра смотаться, глянуть
и тишина....
27.02.2009 в 21:27:08
svaga70 написал : похоже действительно загадка
Имхо "имя" счетчика представляет бОльший интерес. Обещано было
шур написал : Постараюсь завтра смотаться, глянуть
и тишина....
28.02.2009 в 13:18:00
А счетчик правильно подключен ? Фаза не на 3-ёй клемме ли?
01.03.2009 в 14:26:03
Сожгли токовую катушку в счетчике.
01.03.2009 в 22:00:39
newcomer написал : Сожгли токовую катушку в счетчике.
Тогда бы просто без света сидели; если бы сожгли катушку напряжения - счетчик бы остановился, но никак бы не пошел обратно... Похоже, намудрючено в подключении (озвучено выше)
S_CS написал : как вариант - где-то рабочий ноль не оттуда взяли,
ana2023 написал : Фаза не на 3-ёй клемме ли
02.03.2009 в 09:10:57
Мужики, чего гадать то? Инвертор - это емкостная нагрузка, а способ отмотки индуктивного счетчика включением конденсатора в розетку изобретен давным давно.
02.03.2009 в 14:33:06
Викторыч написал : а способ отмотки индуктивного счетчика включением конденсатора в розетку изобретен давным давно.
И работает? ;) На "позитроне" и подобных посиделках много чего "изобретено", даже теоретическая база подведена.... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.03.2009 в 15:56:38
2sergey_sav Говорят работает :) Сам не пробовал.
02.03.2009 в 17:00:04
Извините за паузу - пришлось отвлечься, поработать немного.Вот фото нашего счетчика. Про подключение розетки инфы не добавлю - в щитке столько проводов, что для меня задача определить, какой из них идет к розетке, оказалась неразрешимой.
02.03.2009 в 17:21:48
шур написал : Вот фото нашего счетчика. Про подключение розетки инфы не добавлю...
Ну, положим, наличие фотографии таблы (:o ) Меркурия не прольёт свет на решение вопроса...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.03.2009 в 17:26:50
Викторыч написал : Инвертор - это емкостная нагрузка, а способ отмотки индуктивного счетчика включением конденсатора в розетку изобретен давным давно
Варил инвертором - счетчик мотал только в путь в нужную чубайсам сторону :(
шур написал : Вот фото нашего счетчика.
Ну-у у Вас счетчик "не той системы..."
Инвертор то какой был? Есть такие шо генерят всякие паразитные гармоники в разной степени вот счетчик и сбрендил... Счас то нормально мотает?..
02.03.2009 в 17:31:38
sergey_sav написал : Ну, положим, наличие фотографии таблы ( ) Меркурия не прольёт свет на решение вопроса...
Зато даст возможность предположить, что МК в счетчике словил "глюк" ( наводки, помехи ... ), а программная защита ( не предусмотрели разработчики такой ситуации ) его пропустила.