Аватар пользователя
СЕРЖИО

Местный

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

26.02.2009 в 17:22:49

Aleks_TM написал : т.е. два провода пришло и два провода ушло

два пришло снизу а сверху все перевязано перемычками, все автоматы и дифы.

0
Аватар пользователя
СЕРЖИО

Местный

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

26.02.2009 в 17:25:16

Smily написал : На выходах дифов нули соеденены или нет?

соеденены перемычками и нули и фазы. схемку к сожалению нарисовать не могу, т.к неволоку. и фото нет пока возможности выкинуть.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2009 в 17:27:50

СЕРЖИО написал : два пришло снизу а сверху все перевязано перемычками, все автоматы и дифы.

Всё-же постарайтесь нарисовать схему. Просто квадратики и линии: красная, синяя, жёлтая - как соеденены дифы. Это можно даже в Ворде слелать.

0
Аватар пользователя
СЕРЖИО

Местный

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

26.02.2009 в 17:33:39

Smily написал : Всё-же постарайтесь нарисовать схему. Просто квадратики и линии красная синяя жёлтая - как сеоеденены дифы. Это можно даже в Ворде слелать.

постараюсь сфоткать и завтра сбросить..как шкаф в доме так и на улице. какая еще инфо нужна.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2009 в 17:38:39

СЕРЖИО написал : какая еще инфо нужна.

Думаю, что фото хорошего качества - будет достаточно.

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

26.02.2009 в 18:45:34

мож для теста подключить всё на диф наибольшего номинала? интересно - он вообще врубится? (если утечка постоянная)

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

26.02.2009 в 19:57:10

СЕРЖИО написал : После ввода электричество в дом

Дико Извиняюсь, Щит с Дифами дома стоит, в отапливаемом помещении? Или на улице....

0
Аватар пользователя
СЕРЖИО

Местный

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 09:43:43

выкладываю фото ящиков.

0
Вложение
Аватар пользователя
Oleg72

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

27.02.2009 в 10:28:24

Да, блин "электрики-монтажисты".:mad: Поаккуратнее нельзя было, что-ли.
Теперь вопросы к Вам:

  1. Есть ли отдельный контур заземления, если да то куда он приходит
  2. Вот этот провод куда идет:
0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.02.2009 в 10:47:42

СЕРЖИО написал : выкладываю фото ящиков.

Монтаж сделан неаккуратненько. Но дифы, вроде, подключены правильно.

0
Аватар пользователя
СЕРЖИО

Местный

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 10:51:02

контур есть, два 2х метровых прута арматурыД12, между ними полоса 4-ка 4 метра, приходит он как раз к тому месту откуда идет провод который Вы показали. Провод этот - это заземление счетчика.

0
Вложение
Аватар пользователя
СЕРЖИО

Местный

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 10:53:01

Smily написал : Монтаж сделан неаккуратненько. Но дифы, вроде, подключены правильно

прошло 3 суток пока не сработал, не один диф... полтергейст какой-то.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 11:22:32

СЕРЖИО написал : прошло 3 суток пока не сработал, не один диф... полтергейст какой-то.

Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили.

0
Аватар пользователя
СЕРЖИО

Местный

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 11:22:35

elcin написал : Дико Извиняюсь, Щит с Дифами дома стоит, в отапливаемом помещении? Или на улице....

находится в доме в топочной, там тепло постоянно.

0
Аватар пользователя
СЕРЖИО

Местный

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 11:31:50

LAV написал : Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили. __________________

спасибо, будем думать...

какие будут еще версии.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу