СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

26.02.2009 в 16:57:15

Aleks_TM написал : Разделите нулевые шины и все будет нормально

непонимаю.... на один общий ноль посадить 8 последовательных нулевых шин, соедененных между собой, этож будет тоже самое. 3 фазы - ноль общий, только в шкафу разделены на рабочий и изолированный.

0
Aleks_TM
Aleks_TM
Новичок

Регистрация: 10.04.2007

Харьков

Сообщений: 7

26.02.2009 в 17:11:02

Дифференциальный автомат отрабатывае разницу токов по своим обоим полюсам(я так понимаю, что у Вас обычные дифференциальные автоматы, т.е. два провода пришло и два провода ушло), поэтому у каждого автомата должна быть своя нулевая шина. Если по одному из полюсов потечет ток который не вернется в другой полюс, то это вызовет срабатывание диффа. Даже если при трехфазном вводе у Вас "общий ноль" для всех трех фаз, то для нагрузок защищенных диффавтоматоми (или УЗО) должна быть своя отходящая нулевая шина.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2009 в 17:18:24

2СЕРЖИО
На выходах дифов нули соеденены или нет?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2009 в 17:19:01

2СЕРЖИО
Может схемку щитка нарисуете?

0
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

26.02.2009 в 17:22:49

Aleks_TM написал : т.е. два провода пришло и два провода ушло

два пришло снизу а сверху все перевязано перемычками, все автоматы и дифы.

0
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

26.02.2009 в 17:25:16

Smily написал : На выходах дифов нули соеденены или нет?

соеденены перемычками и нули и фазы. схемку к сожалению нарисовать не могу, т.к неволоку. и фото нет пока возможности выкинуть.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2009 в 17:27:50

СЕРЖИО написал : два пришло снизу а сверху все перевязано перемычками, все автоматы и дифы.

Всё-же постарайтесь нарисовать схему. Просто квадратики и линии: красная, синяя, жёлтая - как соеденены дифы. Это можно даже в Ворде слелать.

0
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

26.02.2009 в 17:33:39

Smily написал : Всё-же постарайтесь нарисовать схему. Просто квадратики и линии красная синяя жёлтая - как сеоеденены дифы. Это можно даже в Ворде слелать.

постараюсь сфоткать и завтра сбросить..как шкаф в доме так и на улице. какая еще инфо нужна.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2009 в 17:38:39

СЕРЖИО написал : какая еще инфо нужна.

Думаю, что фото хорошего качества - будет достаточно.

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

26.02.2009 в 18:45:34

мож для теста подключить всё на диф наибольшего номинала? интересно - он вообще врубится? (если утечка постоянная)

0
elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

26.02.2009 в 19:57:10

СЕРЖИО написал : После ввода электричество в дом

Дико Извиняюсь, Щит с Дифами дома стоит, в отапливаемом помещении? Или на улице....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.