27.02.2009 в 09:43:43
выкладываю фото ящиков.
27.02.2009 в 10:28:24
Да, блин "электрики-монтажисты".:mad: Поаккуратнее нельзя было, что-ли.
Теперь вопросы к Вам:
27.02.2009 в 10:47:42
СЕРЖИО написал : выкладываю фото ящиков.
Монтаж сделан неаккуратненько. Но дифы, вроде, подключены правильно.
27.02.2009 в 10:51:02
контур есть, два 2х метровых прута арматурыД12, между ними полоса 4-ка 4 метра, приходит он как раз к тому месту откуда идет провод который Вы показали. Провод этот - это заземление счетчика.
27.02.2009 в 10:53:01
Smily написал : Монтаж сделан неаккуратненько. Но дифы, вроде, подключены правильно
прошло 3 суток пока не сработал, не один диф... полтергейст какой-то.
27.02.2009 в 11:22:32
СЕРЖИО написал : прошло 3 суток пока не сработал, не один диф... полтергейст какой-то.
Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили.
27.02.2009 в 11:22:35
elcin написал : Дико Извиняюсь, Щит с Дифами дома стоит, в отапливаемом помещении? Или на улице....
находится в доме в топочной, там тепло постоянно.
27.02.2009 в 11:31:50
LAV написал : Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили. __________________
спасибо, будем думать...
какие будут еще версии.
27.02.2009 в 11:43:11
Срабатывает только ночью. А чем ночь отличается от дня? Например, ночью всегда горит ночник(и), может ещё что?
СЕРЖИО написал : прошло 3 суток пока не сработал, не один диф...
А что в эти 3 ночи было не так, как раньше?
27.02.2009 в 12:14:47
нет, все было как обычно...ночью горит ночник, работает насос отопления и включается холодильник.
02.03.2009 в 10:43:02
на выходных опять один стрельнул, посмотрел на эту группу нули рабочие и зищитные, вроди все нормально не перепутано.