СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 09:43:43

выкладываю фото ящиков.

0
Вложение
Oleg72
Oleg72
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Иркутск

Сообщений: 222

27.02.2009 в 10:28:24

Да, блин "электрики-монтажисты".:mad: Поаккуратнее нельзя было, что-ли.
Теперь вопросы к Вам:

  1. Есть ли отдельный контур заземления, если да то куда он приходит
  2. Вот этот провод куда идет:
0
Вложение
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.02.2009 в 10:47:42

СЕРЖИО написал : выкладываю фото ящиков.

Монтаж сделан неаккуратненько. Но дифы, вроде, подключены правильно.

0
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 10:51:02

контур есть, два 2х метровых прута арматурыД12, между ними полоса 4-ка 4 метра, приходит он как раз к тому месту откуда идет провод который Вы показали. Провод этот - это заземление счетчика.

0
Вложение
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 10:53:01

Smily написал : Монтаж сделан неаккуратненько. Но дифы, вроде, подключены правильно

прошло 3 суток пока не сработал, не один диф... полтергейст какой-то.

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 11:22:32

СЕРЖИО написал : прошло 3 суток пока не сработал, не один диф... полтергейст какой-то.

Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили.

0
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 11:22:35

elcin написал : Дико Извиняюсь, Щит с Дифами дома стоит, в отапливаемом помещении? Или на улице....

находится в доме в топочной, там тепло постоянно.

0
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 11:31:50

LAV написал : Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили. __________________

спасибо, будем думать...

какие будут еще версии.

0
Green Cat
Green Cat
Новичок

Регистрация: 22.12.2005

Москва

Сообщений: 59

27.02.2009 в 11:43:11

Срабатывает только ночью. А чем ночь отличается от дня? Например, ночью всегда горит ночник(и), может ещё что?

СЕРЖИО написал : прошло 3 суток пока не сработал, не один диф...

А что в эти 3 ночи было не так, как раньше?

0
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

27.02.2009 в 12:14:47

нет, все было как обычно...ночью горит ночник, работает насос отопления и включается холодильник.

0
СЕРЖИО
СЕРЖИО
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Брест

Сообщений: 18

02.03.2009 в 10:43:02

на выходных опять один стрельнул, посмотрел на эту группу нули рабочие и зищитные, вроди все нормально не перепутано.

0