27.02.2009 в 11:43:11
Срабатывает только ночью. А чем ночь отличается от дня? Например, ночью всегда горит ночник(и), может ещё что?
СЕРЖИО написал : прошло 3 суток пока не сработал, не один диф...
А что в эти 3 ночи было не так, как раньше?
27.02.2009 в 12:14:47
нет, все было как обычно...ночью горит ночник, работает насос отопления и включается холодильник.
02.03.2009 в 10:43:02
на выходных опять один стрельнул, посмотрел на эту группу нули рабочие и зищитные, вроди все нормально не перепутано.
23.08.2010 в 15:40:32
в АД-32 есть встроенная защита от перенапряжения. Возможно в утренние часы когда нагрузка минимальная напряжение выше нормы и при этом срабатывают дифы. При срабатывании померяйте напряжение.