27.02.2009 в 13:57:36
#1054206
LAV написал : Согласен. Почему нельзя к ДСУП в отдельно взятой квартире? Обсуждать надёжность элементов защиты - не вижу смысла. А от фазы пришедшей по воде от соседей ДСУП спасёт. А где автор будет ставить СМ? Если в далеке от смесителей, токопроводящей ванны, токопроводящей мойки, то и копья ломать не надо - оставить корпус СМ в воздухе!
Стиралка на кухне будет.. но там стоит холодильник, газовая плита и мойка. Кухня маленькая ,так что по законам мерфи можно умудриться дотронуться до всего сразу :)
27.02.2009 в 13:59:17
#1054210
2LAV ДСУП возможна только в домах с пятипроводным стояком и действующей основной СУП (новостройках или правильно реконструированных домах старой постройки), см.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 13:59:22
#1054211
Arr написал : Да, установить УЗО и после него розетку с никуда не подключённым PE контактом. При перерывах в использовании СМ выключать УЗО или вынимать вилку СМ из розетки.
Вот, теперь у меня наступила какая-то ясность :) спасибо остался только вопрос - можно ли ноль от проводки к стиралки подключить до счетчика (фаза будет подключена после счетчика). С точки зрения безопасности. Или все-так лучше раскурочить щит и подключить ноль после счетчика?
27.02.2009 в 14:01:38
#1054217
Какой бы ампераж на нём ни указали не вытянет он стиралку...ну если ногти есть запасные,то пожалуйста.
27.02.2009 в 14:03:03
#1054219
fedor2009 написал : С точки зрения безопасности.
Без разницы. На остальное Вам ответили
27.02.2009 в 14:03:54
#1054221
uc1wwg написал : Какой бы ампераж на нём ни указали не вытянет он стиралку...ну если ногти есть запасные,то пожалуйста.
Почему не вытянет? сгорят контакты что ли? стиралка же 2,2 киловатта.. не больше 10 А в пределе...а этот на 16А
27.02.2009 в 14:03:59
#1054222
Если уж так хочется Вам этот ноль прицепить,я б его взял с площадки...100% там есть маленький этажный щиток.
27.02.2009 в 14:04:38
#1054223
uc1wwg Там нет щитка
27.02.2009 в 14:08:44
#1054231
Kamikaze написал : ДСУП возможна только в домах с пятипроводным стояком и действующей основной СУП
Я это знаю. Подскажите тогда, как коротко было обозвать соединение корпуса СМ, смесителей, токопроводящей мойки + корпуса холодильника и возможно газовой плиты ( если газопровод при входе в подъезд имеет диэлектрическую вставку)?
27.02.2009 в 14:10:14
#1054234
fedor2009 написал : Почему не вытянет? сгорят контакты что ли?
Если поищите на форуме слово "поворотный пакетник", то найдёте множество рассказов о том, как они с рассыпаются в руках при попытках переключения, обжигая всё вокруг своими расплавившимися частями :(
27.02.2009 в 14:11:02
#1054235
Arr ужас... электрик поставил его сказав что все нормально будет. Говорит вроде новый.. За замену пакетника и автомата 800р.
27.02.2009 в 14:25:08
#1054250
fedor2009 написал : ужас... электрик поставил его сказав что все нормально будет
Добавил в хелп подборку цитат с форума про эти пакетники. Возможно, в современных моделях что-то доработали, но после нескольких "взорвавшихся" у меня в руках таких изделий я в эту поворотную конструкцию не верю.
27.02.2009 в 14:44:44
#1054274
fedor2009 написал : ужас... электрик поставил его сказав что все нормально будет
Не верьте всему, что говорят электрики.
На прошлой неделе, стоим с другом у него на лестничной площадке и наблюдаем картину - ЖЭКовский электрик копается в щитке и говорит соседке, что ее автоматам труба - погорели и нужно срочно менять (а там стоят 2 советских карболитовых автомата уже действительно в плачевном состоянии). Ну она само собой просит его что б он поменял ей. Он говорит что нужно ставить европейского образца, что бы все было тип топ. Взял с нее около 100грн и сказал что купит и прийдет поставит..... Короче вчера был снова у дружбана, заглянули в щиток..... я реально думал что он туда какой нить legrand поставит (он всего навсего 40грн стоит) а там стоят те же самые совковые автоматы, только новые! Вот вам и европейского образца! :cool:
27.02.2009 в 15:01:46
#1054295
Arr написал : Добавил в хелп подборку цитат с форума про эти пакетники. Возможно, в современных моделях что-то доработали, но после нескольких "взорвавшихся" у меня в руках таких изделий я в эту поворотную конструкцию не верю.
Так я же не буду играться коммутировать его при включенной стиралке и утюге :)
27.02.2009 в 15:17:00
#1054321
fedor2009 Пакетник "взрывается" из-за того, что при попытке поворота развалившиеся внутренности закорачивают вводную фазу на ноль.
27.02.2009 в 15:20:35
#1054329
Arr написал : при попытке поворота развалившиеся внутренности
+1. Материал диэлектрика (карболит по моему) не изменился, а он всегда был хрупкий.
27.02.2009 в 16:25:14
#1054425
LAV написал : Подскажите тогда, как коротко было обозвать соединение корпуса СМ, смесителей, токопроводящей мойки + корпуса холодильника и возможно газовой плиты ( если газопровод при входе в подъезд имеет диэлектрическую вставку)?
Местная СУП. Она прямо запрещена ПУЭ-7.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 16:34:41
#1054439
fedor2009 написал : а УЗО ставить одно на стиралку (номинал 30мА, и 25А > 16А автомата чтобы узо не вылетело?) или еще одно общее УЗО ставить?
Варианты:
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 20:14:29
#1054726
Kamikaze А будет ли это УЗО работать если нет земли.. только фаза и нулевой провод
27.02.2009 в 22:06:55
#1054886
fedor2009 Что именно нужно уточнить в посте 27 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)?
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 22:14:17
#1054896
Kamikaze написал :
- одно УЗО и на квартиру, и на СМ. Понятно, обеспечиваем одним аппаратом защиту себя любимого и от пробоя в СМ, и от пробоя в других приборах.
А в этом случае куда лучше повесить землю стиралки на нулевой провод - до общего узо или после?
27.02.2009 в 22:28:13
#1054920
fedor2009 Никуда!!!!!!!!!
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 22:34:21
#1054925
Kamikaze Я провел опрос среди знакомых... двое подключили землю на нулевой и до сих пор все ок. Один оставил землю в воздухе и бегает трясется когда стирает :) Двое электриков сказали подключать на нулевой провод землю.. сказали фазу никто менять не будет в подъезде, скорее 380 подадут :)) в магазине для стиралки мне вообще отказались продавать двухжильный провод :)
Допустим, что фазу с нулем менять не будут, тогда это же работает?!
27.02.2009 в 22:44:36
#1054943
fedor2009 написал : в магазине для стиралки мне вообще отказались продавать двухжильный провод
И правильно сделали. Проводку рано или позно заменят. Зачем перекладывать кабель. На остальные вопросы Вам ответили. Мнения конечно разные. А выводы и решение за Вами. Перечитайте ВСЁ ещё раз и примите решение.
27.02.2009 в 22:55:58
#1054963
fedor2009 написал : скорее 380 подадут
380 - это когда вместо фазы и нуля дают две фазы. И к одной из них Вы хотите подключить стиралку...
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 23:11:05
#1054984
Kamikaze так стиралка уже к тому времени тю тю
27.02.2009 в 23:14:20
#1054988
fedor2009 Не надо путать вопросы безопасности человека и безопасности техники!
27.02.2009 в 23:14:30
#1054989
Kamikaze написал : 380 - это когда вместо фазы и нуля дают две фазы. И к одной из них Вы хотите подключить стиралку...
От форсмажоров за пределами квартиры ничто не спасет, вон у знакомого было заземление отдельно проведено, так бомжы его сперли просто... и от стиралки стало щипать , подключил на нулевой провод землю от стиралки и всё и не напрягается
27.02.2009 в 23:14:37
#1054991
fedor2009 написал : так стиралка уже к тому времени тю тю
Ну... Если для Вас это достаточное утешение на том свете...
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 23:22:51
#1055003
Kamikaze :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий