Если уж так хочется Вам этот ноль прицепить,я б его взял с площадки...100% там есть маленький этажный щиток.
27.02.2009 в 14:03:59
Если уж так хочется Вам этот ноль прицепить,я б его взял с площадки...100% там есть маленький этажный щиток.
27.02.2009 в 14:04:38
uc1wwg Там нет щитка
27.02.2009 в 14:08:44
Kamikaze написал : ДСУП возможна только в домах с пятипроводным стояком и действующей основной СУП
Я это знаю. Подскажите тогда, как коротко было обозвать соединение корпуса СМ, смесителей, токопроводящей мойки + корпуса холодильника и возможно газовой плиты ( если газопровод при входе в подъезд имеет диэлектрическую вставку)?
27.02.2009 в 14:10:14
fedor2009 написал : Почему не вытянет? сгорят контакты что ли?
Если поищите на форуме слово "поворотный пакетник", то найдёте множество рассказов о том, как они с рассыпаются в руках при попытках переключения, обжигая всё вокруг своими расплавившимися частями :(
27.02.2009 в 14:11:02
Arr ужас... электрик поставил его сказав что все нормально будет. Говорит вроде новый.. За замену пакетника и автомата 800р.
27.02.2009 в 14:25:08
fedor2009 написал : ужас... электрик поставил его сказав что все нормально будет
Добавил в хелп подборку цитат с форума про эти пакетники. Возможно, в современных моделях что-то доработали, но после нескольких "взорвавшихся" у меня в руках таких изделий я в эту поворотную конструкцию не верю.
27.02.2009 в 14:44:44
fedor2009 написал : ужас... электрик поставил его сказав что все нормально будет
Не верьте всему, что говорят электрики.
На прошлой неделе, стоим с другом у него на лестничной площадке и наблюдаем картину - ЖЭКовский электрик копается в щитке и говорит соседке, что ее автоматам труба - погорели и нужно срочно менять (а там стоят 2 советских карболитовых автомата уже действительно в плачевном состоянии). Ну она само собой просит его что б он поменял ей. Он говорит что нужно ставить европейского образца, что бы все было тип топ. Взял с нее около 100грн и сказал что купит и прийдет поставит..... Короче вчера был снова у дружбана, заглянули в щиток..... я реально думал что он туда какой нить legrand поставит (он всего навсего 40грн стоит) а там стоят те же самые совковые автоматы, только новые! Вот вам и европейского образца! :cool:
27.02.2009 в 15:01:46
Arr написал : Добавил в хелп подборку цитат с форума про эти пакетники. Возможно, в современных моделях что-то доработали, но после нескольких "взорвавшихся" у меня в руках таких изделий я в эту поворотную конструкцию не верю.
Так я же не буду играться коммутировать его при включенной стиралке и утюге :)
27.02.2009 в 15:17:00
fedor2009 Пакетник "взрывается" из-за того, что при попытке поворота развалившиеся внутренности закорачивают вводную фазу на ноль.
27.02.2009 в 15:20:35
Arr написал : при попытке поворота развалившиеся внутренности
+1. Материал диэлектрика (карболит по моему) не изменился, а он всегда был хрупкий.
27.02.2009 в 16:25:14
LAV написал : Подскажите тогда, как коротко было обозвать соединение корпуса СМ, смесителей, токопроводящей мойки + корпуса холодильника и возможно газовой плиты ( если газопровод при входе в подъезд имеет диэлектрическую вставку)?
Местная СУП. Она прямо запрещена ПУЭ-7.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу