fedor2009
fedor2009
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

27.02.2009 в 13:49:46

Arr написал : Нет. Подпишите проводники на своём рисунке: N, PE, PEN. Потом прочитайте ещё раз хелп и посмотрите выполняется ли у вас требование отсутствия размыкающих устройств в PEN проводнике, требование на его сечение и требование трёхфазности.

А Так неверно? а если красное все убрать? :) вот так? у меня только ноль и фаза.. два проводника в квартиру... Единственный вопрос - ноль от стиралки можно ли подключить до счетчика?

0
Вложение
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.02.2009 в 13:51:29

fedor2009 написал : Т.е. землю стиралки не подключать вообще? ограничиться УЗО на 30мА 25А?

Да, установить УЗО и после него розетку с никуда не подключённым PE контактом. При перерывах в использовании СМ выключать УЗО или вынимать вилку СМ из розетки.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 13:54:17

Arr написал : использование PE проводника до реконструкции этого здания невозможно

Согласен. Почему нельзя к ДСУП в отдельно взятой квартире? Обсуждать надёжность элементов защиты - не вижу смысла. А от фазы пришедшей по воде от соседей ДСУП спасёт. А где автор будет ставить СМ? Если в далеке от смесителей, токопроводящей ванны, токопроводящей мойки, то и копья ломать не надо - оставить корпус СМ в воздухе!

0
uc1wwg
uc1wwg
Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

27.02.2009 в 13:55:02

На фото изображён пакетник на 10А. Что бы Вам тут ни насоветовали уберите его...и чем скорее ,тем лучше.

0
fedor2009
fedor2009
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

27.02.2009 в 13:56:35

uc1wwg Пакетник стоит на 16А, ПВ-2-16 М3... и он спасает меня от работ под напряжением :)

0
fedor2009
fedor2009
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

27.02.2009 в 13:57:36

LAV написал : Согласен. Почему нельзя к ДСУП в отдельно взятой квартире? Обсуждать надёжность элементов защиты - не вижу смысла. А от фазы пришедшей по воде от соседей ДСУП спасёт. А где автор будет ставить СМ? Если в далеке от смесителей, токопроводящей ванны, токопроводящей мойки, то и копья ломать не надо - оставить корпус СМ в воздухе!

Стиралка на кухне будет.. но там стоит холодильник, газовая плита и мойка. Кухня маленькая ,так что по законам мерфи можно умудриться дотронуться до всего сразу :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.02.2009 в 13:59:17

2LAV ДСУП возможна только в домах с пятипроводным стояком и действующей основной СУП (новостройках или правильно реконструированных домах старой постройки), см. 76 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания)..

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

fedor2009
fedor2009
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

27.02.2009 в 13:59:22

Arr написал : Да, установить УЗО и после него розетку с никуда не подключённым PE контактом. При перерывах в использовании СМ выключать УЗО или вынимать вилку СМ из розетки.

Вот, теперь у меня наступила какая-то ясность :) спасибо остался только вопрос - можно ли ноль от проводки к стиралки подключить до счетчика (фаза будет подключена после счетчика). С точки зрения безопасности. Или все-так лучше раскурочить щит и подключить ноль после счетчика?

0
uc1wwg
uc1wwg
Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

27.02.2009 в 14:01:38

Какой бы ампераж на нём ни указали не вытянет он стиралку...ну если ногти есть запасные,то пожалуйста.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 14:03:03

fedor2009 написал : С точки зрения безопасности.

Без разницы. На остальное Вам ответили

0
fedor2009
fedor2009
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 46

27.02.2009 в 14:03:54

uc1wwg написал : Какой бы ампераж на нём ни указали не вытянет он стиралку...ну если ногти есть запасные,то пожалуйста.

Почему не вытянет? сгорят контакты что ли? стиралка же 2,2 киловатта.. не больше 10 А в пределе...а этот на 16А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.