27.02.2009 в 13:27:45
Vadim_Omsk написал : эти посты я читал раньше, но специалист энергосбыта говорит другое.
Гоните этого спецЫалЫста в шею. Напоминаю, что энергосбыт занимается только ТОРГОВЛЕЙ электроэнергией и её учётом.
Kamikaze написал : Обычно таких "специалистов" употребляют сугубо в рамках их пломбировочно-подписывающих полномочий.
Отлично сказано!!! :applause:
27.02.2009 в 13:28:01
Подправил с номиналами.. верно? Кстати электрик про диф. автомат ничего не говорил. Он только двойной автомат АВВ предлагал. один на стиралку один на хату
27.02.2009 в 13:29:20
LAV написал : Моё предложение: к стояку ХВС. Это позволит сработать УЗО сразу при снижении изоляции в стиралке (причин много одна из них - дырочка в ТЭНе) и НЕразрушении труб ХВС стояка.
А также позволит избавиться от соседей при отказе УЗО :(
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 13:34:16
fedor2009 написал : верно?
Нет. Подпишите проводники на своём рисунке: N, PE, PEN. Потом прочитайте ещё раз хелп и посмотрите выполняется ли у вас требование отсутствия размыкающих устройств в PEN проводнике, требование на его сечение и требование трёхфазности.
27.02.2009 в 13:34:48
2fedor2009 Подключать корпус СМ к чему-либо, включая нулевой рабочий провод, в Вашем случае нельзя! Защиту на случай повреждения изоляции СМ обеспечит УЗО, а с возможным "пощипыванием" придется смириться и отключать СМ от сети когда она не используется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.02.2009 в 13:34:57
fedor2009 написал : Вот и думаю делать ли вообще или какой из трех вариантов.
Сначала надо померить напряжение между Вашим нулём (PEN) и любым смесителем (трубы с водой). По результатам измерений можно продолжить обсуждение подключения заземления стиралки. Вариант 1 точно не годиться - УЗО срабатывать будет сразу через воду. С выхода УЗО фаза и нейтраль должны подключаться только к нагрузке/потребителю.
27.02.2009 в 13:38:02
Kamikaze написал : А также позволит избавиться от соседей при отказе УЗО
Мы обсуждаем надёжность элементов защиты? А если автомат не сработает - пожар?
27.02.2009 в 13:42:37
LAV написал : продолжить обсуждение подключения заземления стиралки.
После фото щитка, приведённого автором в 22 посте, здесь и обсуждать нечего: до реконструкции этого здания использование PE проводника невозможно.
27.02.2009 в 13:44:32
Kamikaze написал : 2fedor2009 Подключать корпус СМ к чему-либо, включая нулевой рабочий провод, в Вашем случае нельзя! Защиту на случай повреждения изоляции СМ обеспечит УЗО, а с возможным "пощипыванием" придется смириться и отключать СМ от сети когда она не используется.
Наверное так и сделаю... а УЗО ставить одно на стиралку (номинал 30мА, и 25А > 16А автомата чтобы узо не вылетело?) или еще одно общее УЗО ставить?
27.02.2009 в 13:45:26
Arr написал : После фото щитка, приведённого автором в 22 посте, здесь и обсуждать нечего: до реконструкции этого здания использование PE проводника невозможно.
Т.е. землю стиралки не подключать вообще? ограничиться УЗО на 30мА 25А?
27.02.2009 в 13:49:46
Arr написал : Нет. Подпишите проводники на своём рисунке: N, PE, PEN. Потом прочитайте ещё раз хелп и посмотрите выполняется ли у вас требование отсутствия размыкающих устройств в PEN проводнике, требование на его сечение и требование трёхфазности.
А Так неверно? а если красное все убрать? :) вот так? у меня только ноль и фаза.. два проводника в квартиру... Единственный вопрос - ноль от стиралки можно ли подключить до счетчика?
27.02.2009 в 13:51:29
fedor2009 написал : Т.е. землю стиралки не подключать вообще? ограничиться УЗО на 30мА 25А?
Да, установить УЗО и после него розетку с никуда не подключённым PE контактом. При перерывах в использовании СМ выключать УЗО или вынимать вилку СМ из розетки.
27.02.2009 в 13:54:17
Arr написал : использование PE проводника до реконструкции этого здания невозможно
Согласен. Почему нельзя к ДСУП в отдельно взятой квартире? Обсуждать надёжность элементов защиты - не вижу смысла. А от фазы пришедшей по воде от соседей ДСУП спасёт. А где автор будет ставить СМ? Если в далеке от смесителей, токопроводящей ванны, токопроводящей мойки, то и копья ломать не надо - оставить корпус СМ в воздухе!
27.02.2009 в 13:55:02
На фото изображён пакетник на 10А. Что бы Вам тут ни насоветовали уберите его...и чем скорее ,тем лучше.
27.02.2009 в 13:56:35
uc1wwg Пакетник стоит на 16А, ПВ-2-16 М3... и он спасает меня от работ под напряжением :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу