Аватар пользователя
vsi

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 122

27.02.2009 в 16:56:38

Уважаемые профессионалы и любители электричества!

Изучаю электрику в новой квартире, возникли вопросы...

Форум почитал недельку, но кое-что мог пропустить, а кое-что подниму заново:

Итак, квартира в новом панельном доме. Все провода - медь. Щиток внутри.

Ввод - медь, жила около 3,5 мм диаметром - это 10-ка, так ведь??? Автомат на лестнице 50А.

Соответственно, провод около 2,7 мм диаметром (питание плиты) - это 6-ка???

6-ка на кухню сделана отдельными проводами (т.е. не кабель). Можно ли защищать её автоматом 40А, или лучше 32??? Сейчас стоит 32.

Работы в целом практически завершены "как есть", прокладывать что-либо возможности скорее нет, чем да....

Теперь о возникших проблемах:

1)Сама разводка розетки/освещение сделана проводком недо-1,5 мм, соответственно, "жрущих" потребителей на кухне хочется повесить на 6-ку для плиты, притом, что духовка отдельная и жрет 3 кВт. Кидать от щита дополнительно, например. 2,5 квадрата очень-очень не хочется - уже обои поклеены. В связи с этим - нормальная ли практика - повесить на кухне маленький щиток с автоматами, и "отпочковать" розеточных потребителей от питалища плиты ? Место в принципе есть, воде оно не подвержено.

2) Разводка сделана на скрутках - длинных (сантиметров 5-7), очень (как мне показалось, я не шибко специалист) ровных, плотных и симметричных. На скрутки надеты кембрики, и оно так загнуто. Надо ли что-то менять (напр. надеть винтовые клемники на скрутки, или вообще всё переделать?

3) есть ошибка в коммутации - одна из лампочек в корридоре не выключается ничем, и найти монтажную коробку, "откуда ея ноги ростут" не могём. по крайней мере методом простукивания. Какие есть иные практические методы поиска проводки?

4) кухонных 40А потребителей маниакально хочу оборудовать розеткой-вилкой (типа старых советских черных). Насоветуйте, плз, розетку-вилку на 40А (лучше- с запасом.) Соответственно, там придется применить многожилку. наверно, 10 квадратов. Чем её лучше оконцевать?

5) Варочная поверхность имеет подключение L1-L2-L3 с перемычками. Можно ли вместо перемычек (плохо лезет в клемму 6-ка провод и 4-ка перемычка) пустить от щитка 3 отдельных провода, скажем, по 2,5????

Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 17:24:55

  1. через доп. щиток можно.
  2. Дополнительно подмотать изоляцией со стороны проводов и торец (гидроизоляция).
  3. Найти линию прибором для поиска скрытой проводки, обесточив ВСЁ остальное.
  4. Розеток на 40А не встречал. Есть на 6, 10, 16, 32 на 63 -трёхфазные.
  5. Поищите в плите и описанию к ней должны быть соединительные пластинки.
0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

27.02.2009 в 20:30:52

vsi написал : кухонных 40А потребителей маниакально хочу оборудовать розеткой-вилкой (типа старых советских черных). Насоветуйте, плз, розетку-вилку на 40А (лучше- с запасом.)

40А? :eek: это что за потребитель 8кВт, на одну фазу!?

мож всё таки 3 фазы? тогда это уже 16А на каждую...

PS тож пока ничего лучше чёрных розеток с пружинным прижимом ничего не видел... особенно актуально из-за наличия старых и "новых" (евро) вилок

если жена один раз воткнёт что-то с евро вилкой в современную розетку, то "старые" вилки там уже не удут толком держаться.... ну и пару десятков раз выкл-вкл и евро начнёт выподать и/или греться :(

в связи с этим затарился чёрными розетками.... на всякий случай...

0
Аватар пользователя
vsi

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 122

27.02.2009 в 23:21:38

Спасибо ответившим!

hommar написал : 40А?

Ну... поверхность.... Оно 4 комфорки от 1,2 до 2,2 каждая.... не менее 7 кВт суммарно. Это по нынешним меркам гуманно, ныне в моде поверхности по 11...12 кВт....

Вилка имеется в виду всё же такая: http://zao-tehnolog.ru/page154450 (рш/вш), но надеюсь найти нечто приличнее в той же идеологии.

на тему тут

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39036

типа того поднималось - идея та же: на кухне несколько "жирных" потребителей, но на таки разные токи, и один "жирнющий" ввод.

Вот тут

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=73182

про подобные розетки поднималось.

hommar написал : мож всё таки 3 фазы?

там колодка на 3 фазы, дескать "при одной фазе соединить их перемычками."

LAV написал : должны быть соединительные пластинки.

таковых не нашел. Опять же, написано "соединить перемычками согласно схеме....."

Кстати, про большую вилку на 40А: как я понял, в былые времена от нее шел кабель КГ. И кажись здесь его ругали. Что взять вместо него? И еще: можно ли в рш/вш зарядить 10 квадратов?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2009 в 01:29:47

vsi написал : таковых не нашел. Опять же, написано "соединить перемычками согласно схеме....."

Поищите получше - возможно, что все перемычки зажаты между нулевыми клеммами пачкой.

vsi написал : Кстати, про большую вилку на 40А: как я понял, в былые времена от нее шел кабель КГ. И кажись здесь его ругали. Что взять вместо него? И еще: можно ли в рш/вш зарядить 10 квадратов?

Достаточно ПВС 3х4.

0
Аватар пользователя
vsi

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 122

01.03.2009 в 22:37:03

Спасибо!

тогда еще вдогонку:

Схемка на кухне - см. вложение

Итак, получается:

  • розетка/вилка рш/вш. Вопрос: есть ли на 40А более эстетичные аналоги, м.б. импортные? Легран вроде есть на 32....

  • мягкий кабель, от розетки до щитка сантиметров 40 будет... ПВС, КГ или какие еще варианты? нужен "высокоэстетичный" мягкий кабель в 6 квадратов.

  • шкафчик: буду искать, соответственно, негорючий шкафчик не шире 16см. Сам смотрю всякие Оби и Леруа, если есть по шкафчику варианты, озвучьте, плз!

  • далее (из шкафчика) разводка пойдет частично в антресольных шкафчиках, на них же хочу закрепить розетки "евро" в корпусах-"кубиках". Можно ли так? Можно ли пускать проводку в кухонной антресоли, например в кабель-канале? Подмывает вместо кабель-канала замонтировать там металлопластиковые водопроводные трубы, и электрокабели пустить в них. Можно так сделать?

0
Вложение
Аватар пользователя
vsi

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 122

01.03.2009 в 23:14:31

avmal написал : Поищите получше - возможно, что все перемычки зажаты между нулевыми клеммами пачкой.

К сожалению, там клеммник с контактами в ряд, и ничего не прилагается....

avmal написал : Достаточно ПВС 3х4.

Оно потянет всю кухню? автомат планирую 40.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2009 в 23:16:47

vsi написал : розетка/вилка рш/вш. Вопрос: есть ли на 40А более эстетичные аналоги, м.б. импортные? Легран вроде есть на 32....

Сейчас на 40А РШ-ВШ для однофазной сети не выпускаются - только на 32А. Белоруссия делает - с Леграном вы без штанов останетесь.

vsi написал : мягкий кабель, от розетки до щитка сантиметров 40 будет... ПВС, КГ или какие еще варианты? нужен "высокоэстетичный" мягкий кабель в 6 квадратов.

Если от розетки от щитка, то вам нужен кабель с однопроволочной жилой типа ВВГ или NYM 3х6, причем без всяких розеток с подключением напрямую к клеммам варочной.

0
Аватар пользователя
vsi

Местный

Регистрация: 28.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 122

01.03.2009 в 23:26:48

Благодарю.

avmal написал : Сейчас на 40А РШ-ВШ для однофазной сети не выпускаются - только на 32А.

А 32 и 40 чем-нибудь отличаются, или только маркировкой? Я в принципе согласен и на Легран, но РШВШ хотел урвать 40-ик.

avmal написал : Если от розетки от щитка,

Дык хотиться чтобы вилка на мягком кабеле болталась ;)

Дополнение: РШВШ 40А есть в наличии по крайней мере 1 штука. :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.03.2009 в 00:10:21

vsi написал : А 32 и 40 чем-нибудь отличаются, или только маркировкой?

Только названием - стандарты под Европу подбили.

vsi написал : хотиться чтобы вилка на мягком кабеле болталась

Будете переносить из комнаты в комнату?

vsi написал : РШВШ 40А есть в наличии по крайней мере 1 штука.

Подарите кому-нибудь, а сами поступите разумно и подключите напрямую.

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

02.03.2009 в 00:45:22

Не забывайте, что для кухни желательно влагозащитное исполнение. Я стандартные розетку с вилкой для плиты сразу выкинул и поставил этой фирмы http://www.pcelectric.at/products.aspx?cat=1 охренительная вещь! Австрийская узкоспециализированная фирма, которая 35лет делает только мощные вилки-розетки и ничего больше.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.03.2009 в 00:49:29

Тук-Тук написал : Не забывайте, что для кухни желательно влагозащитное исполнение.

Откуда информация?

Тук-Тук написал : Я стандартные розетку с вилкой для плиты сразу выкинул и поставил этой фирмы http://www.pcelectric.at/products.aspx?cat=1 охренительная вещь!

Не погорячились?

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.03.2009 в 00:50:52

LAV написал :

  1. Розеток на 40А не встречал. Есть на 6, 10, 16, 32 на 63 -трёхфазные.

У меня розетка как раз на 40 А 220 Вольт. Вот только не пойму - не китайская ли подделка под Россию? Покупал в мелком магазинчике в своём Мариуполе неподалёку от работы, и то, привезли под заказ два комплекта розетка-вилка по 2$ (если точнее, 12 грн.) за комплект.

vsi написал : Кстати, про большую вилку на 40А: как я понял, в былые времена от нее шел кабель КГ.

Да, именно такой: КГ 2х6+1х4. Им в Дружковке оборудуют производимые (заводом газовых и электрических плит, основная их продукция газовые плиты с электрической духовкой) электроплиты "Nord" и "Greta" при поставке их в однофазном исполнении.

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

02.03.2009 в 01:18:41

avmal написал : Откуда информация?

Кухонные столы, учитывая наличие мойки, соответствуют зоне 2 по ванной, соотв. на неё желательно устройства IPX4. Хотя пуэ и не требуют.

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

02.03.2009 в 01:20:27

avmal написал : Не погорячились?

А что делать? Вот пример: Количество контактов: 2P+E*. Степень защиты: IP44. Напряжение: 250 В, 50 Гц. Номинальный ток, 32 А Максимальное сечение жил кабеля, 2,5-6 ммІ Тип зажима жил кабеля: винтовой. Материал корпуса: полиамид.
Материал контактов: латунь. Изготовитель: «PCE», Австрия. Цена в Москве в розницу за комплект 480р.

И где горячка? А российские мощные вилки-розетки это просто порнография, страшно в руки брать.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу