Fox_bars
Fox_bars
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Зеленогорск

Сообщений: 15

28.02.2009 в 11:30:47

Нужна помощь. В квартире сделана перепланировка (перенесена кухня), в связи с этим заново проводится электрика. Вопрос: можно ли на автомат плиты (32 А) "посадить" СМ, эл. чайник, микроволновку, посудомойку? Проводка везде без заземления. К плите подходит кабель 3х6 алюм. Третья жила это земля или зануление? Не опасно ли садить ее на корпус эл. приборов? Может просто не подкл. к корпусу? Планирую после автомата поставить УЗО 32А (30мА). Самое интересное - кабель сейчас обрезан (не подсоед. к розетке), как определить где раб. ноль? Все три провода одинакового цвета.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.02.2009 в 12:57:06

  1. Про определение назначения проводов (обрезанных) пробегала тема в форуме.
  2. Нельзя - так как в данном случае к плите идёт кабель сечением не ниже 4 кв.мм. А от бытовой техники шнуры сечением 1,5 или 2,5 кв. мм. Соответственно, так как автомат выбирается для защиты самого "тонкого" кабеля - то при замыкании или неполадках в приборе ваш автомат на 32А не отключится, а сгорит кабель. Так что или кидать отдельную ветку под защитой C16, или менять ваш автомат с 32 на 16 ампер. Что, естееественно, для плиты не годится %)
0
Fox_bars
Fox_bars
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Зеленогорск

Сообщений: 15

28.02.2009 в 14:09:30

Согласен, а как быть с заземлением приборов?

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

28.02.2009 в 14:48:59

Вопрос: можно ли на автомат плиты (32 А) "посадить" СМ, эл. чайник, микроволновку, посудомойку?

Можно, продолжая её проводом не меньше 4кв по меди, но нежелательно. Лучше поставить небольшой ящичек по месту, в который запихнуть: автомат на 20А на чайник+микроволновка, и автомат20А+узо25А/10ма на см+посудомойка. Но строго следить за тем, чтобы одновременно не включалось много чего. Максимум это например, одна конфорка+см+чайник.> Проводка везде без заземления.

К плитам всегда заземление идёт.> Третья жила это земля или зануление?

Фаза, нейтраль, заземление.> Не опасно ли садить ее на корпус эл. приборов?

Не опасно, а обязательно.> Может просто не подкл. к корпусу?

Можно, но для безопасности не следует так делать.> Планирую после автомата поставить УЗО 32А (30мА).

Нет, нужно на 40А> как определить где раб. ноль?

Прозвонкой от щитка

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

28.02.2009 в 21:20:58

Fox_bars написал : Согласен, а как быть с заземлением приборов?

Фото этажного щита в студию: 1. Ваши автоматы. 2. Провода стояка и отводы от них (орехи) Если стояк по сечению не менее 10 кв.мм (по меди) или 16 кв. мм (алюминий) - можно перейти на трёхпроводку. И будет вам "заземление".

Напоминаю дискутантам - на розетках для электроприборов пишется 16A - вот вам и максимальный предел тока автомата. Даже, если кабель позволяет.

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

28.02.2009 в 23:00:20

S_CS написал : Если стояк по сечению не менее 10 кв.мм (по меди) или 16 кв. мм (алюминий) - можно перейти на трёхпроводку. И будет вам "заземление".

поподробнее,пожалуйста

0
Fox_bars
Fox_bars
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Зеленогорск

Сообщений: 15

01.03.2009 в 05:14:45

S_CS написал : Фото этажного щита в студию

Сегодня постараюсь все заснять.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

01.03.2009 в 05:18:28

Fox_bars написал : можно ли на автомат плиты (32 А) "посадить" СМ, эл. чайник, микроволновку, посудомойку?

На прямую нет, через автомат 16А да, но лучше протянуть отдельную линию защищенную автоматом 16А.

Fox_bars написал : Третья жила это земля или зануление?

Зануление, земля может быть только в системах ТТ и IT.

Fox_bars написал : Планирую после автомата поставить УЗО 32А (30мА).

Это правильно, но чтоб было еще правильней нужно ≥40А.

Fox_bars написал : Не опасно ли садить ее на корпус эл. приборов? Может просто не подкл. к корпусу?

Я больше доверяю УЗО 10 мА на каждую группу и дублированию всех групп, то есть всей квартиры, общим УЗО 30 мА, хоть и правила трактуют УЗО как дополнительную защиту. Насмотрелся на халтурно сделанные защитные нули в своей практике и на форуме.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.03.2009 в 16:05:13

Поставьте рядом с электроплитой щиток, туда поставьте УЗО 63А 30мА, автомат для плиты в зависимости от АВ в ЩЭ и мощности плиты, и пару-тройку С16-тых на розетки

0
Fox_bars
Fox_bars
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Зеленогорск

Сообщений: 15

01.03.2009 в 18:09:45

Вот фотки:

0
Вложение
Fox_bars
Fox_bars
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Зеленогорск

Сообщений: 15

01.03.2009 в 18:42:49

И вообще, я не понимаю, почему пакетники на 25А стоят, если общая сумма ампер по автоматам 57А? И провода от счетчика до автоматов какие-то тонкие... И вместо металлической перемычки между автоматами (как у всех) у меня алюминивый провод на 2.5 ?!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.