Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.03.2009 в 13:20:07

В теме скрыты посты с бесполезными спорами. Просьба к участникам вести себя корректней.

По сабжу: по фото похоже (действительно, часть щитка осталась за кадром, что снижает достоверность анализа), что ноль со входа УЗО и ноль с выхода УЗО оба заведены на правую шинку. Неудивительно, что УЗО срабатывает при включении ряда потребителей. Удивительно, что оно вообще как-то работает. Возможно, что часть розеток запитаны от "осветительной" линии.

Буковка "С" перед величиной тока указывает, что это автомат. Если автор пишет, что это УЗО - нужно просто уточнить, что он имел в виду, а не спорить. А в данном случае все читается достаточно прозрачно: авторская запись "С63 ПЛЮС УЗО 30мА" - это же явно дифавтомат С63/0,03 семейства *ЭКов, УЗО-ВАД2 и т.п., которые состоят из автомата и пристыкованной УЗО-приставки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

zaikini
zaikini
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Щелково

Сообщений: 13

04.03.2009 в 12:26:34

Добрый день! Видоизменил схему, с учетом замечаний. Еще вопрос: Можно ли в этажном щите оставить все без изменений, а в квартирном щитке поставить вводной автомат, например C50, чтобы избавиться от необходимости покупать УЗО с шильдиком S и как говориться не ворошить кухню обслуживающей организации?

0
Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.03.2009 в 12:40:27

В квартирном щитке на ввод лучше поставить выключатель нагрузки (рубильник). В остальном всё нормально. Если деньги не жмут вместо одного поставте два УЗО на свет, чтобы не остаться в темноте при сработке УЗО.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2009 в 14:16:35

zaikini написал : Можно ли в этажном щите оставить все без изменений, а в квартирном щитке поставить вводной автомат, например C50, чтобы избавиться от необходимости покупать УЗО с шильдиком S и как говориться не ворошить кухню обслуживающей организации?

Можно, но не нужно. Тем более, что "кухню" ничью вам ворошить не надо - дифф стоит после счетчика. Достаточно для замены будет только автомат выключить перед счетчиком ( вот его действительно менять, а то греха не оберешься ) и всё будет обесточено. И не так это дорого вам встанет, если возьмете в Электромонтаже ставропольский дифф.

0
zaikini
zaikini
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Щелково

Сообщений: 13

05.03.2009 в 09:05:20

avmal написал : ставропольский дифф

Это вы про вот такой дифф - http://www.electro-mpo.ru/card9216.html ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу