Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.03.2009 в 10:58:46

AlexZed написал : Я в этажный щит ставлю АВ40А и УЗО 63А/300мА? Все это после счетчика?

Да. Можно поставить ДифАвтомат 40А/300мА или 40А/100мА желательно селективный.

AlexZed написал : а что такое модульный выключатель разъединитель 63А, который надо поставить на входе в квартирный щит?

Это в просторечии РУБИЛЬНИК - аппарат размыкающий цепь вручную ( не имеющий никакой автоматической защиты)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2009 в 11:07:50

LAV написал : Элементарно Ватсон! Ток в цепи ОДИНАКОВЫЙ,

Для ниже стоящего и выше стоящего.

LAV написал : Вы просто не учитываете разницу в скорости срабатывания нижестоящего УЗО

Т.е. зависит от места положения, Вы как-то определитесь.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.03.2009 в 11:15:04

filvik написал : Т.е. зависит от места положения, Вы как-то определитесь.

Вы почитайте литературу чем достигается селективность отключения аппаратов - везде основа это ВРЕМЯ.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2009 в 11:35:54

AlexZed написал : Я в этажный щит ставлю АВ40А и УЗО 63А/300мА?

Да, это мои слова, когда речь шла про УЗО. Но вы же заговорили уже про диффавтомат, пытаясь ограничить мощность не сорокаамперным автоматом, а диффом 63А, за что вас по головке не погладят. Вы разберитесь для взаимопонимания в назначении всех этих аппаратов, чтобы мозги себе и другим не засорять.

0
Аватар пользователя
AlexZed

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

04.03.2009 в 14:07:17

avmal написал : Да, это мои слова, когда речь шла про УЗО. Но вы же заговорили уже про диффавтомат, пытаясь ограничить мощность не сорокаамперным автоматом, а диффом 63А, за что вас по головке не погладят. Вы разберитесь для взаимопонимания в назначении всех этих аппаратов, чтобы мозги себе и другим не засорять

Про диф. автомат я заговорил, потому, что хотел его поставить ВМЕСТО автоматического выключателя. Вот, отредактированный вариант схемы. Теперь все нормально?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2009 в 14:35:35

AlexZed написал : Теперь все нормально?

Не указано количество жил в отходящих линиях, а кабель 6х3 вам только под заказ смогут изготовить, если не меньше километра закажете. :)

0
Аватар пользователя
AlexZed

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

04.03.2009 в 16:11:31

avmal написал : Не указано количество жил в отходящих линиях

Можете пояснить? не совсем понял. Везде поанирую использовать 3-х жильный кабель.

avmal написал : а кабель 6х3 вам только под заказ смогут изготовить, если не меньше километра закажете.

Я конечно узнаю насчет кабеля 6х3, но мне кажется, что на рынке найдется.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

04.03.2009 в 16:55:23

AlexZed написал : Я конечно узнаю насчет кабеля 6х3, но мне кажется, что на рынке найдется.

Вы просто поменяли местами запись колич.Хсечение. Вот и получили кабель 6 жил с сечением 3мм.кв.- а такое только на заакааааз:)!!!!!!!!!!!!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2009 в 17:16:43

AlexZed написал : Можете пояснить? не совсем понял. Везде поанирую использовать 3-х жильный кабель.

И где вы эти данные на блок-схеме указали?

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

04.03.2009 в 19:24:33

AlexZed написал : Вот, отредактированный вариант схемы

Честно говворя, не нравится мне Ваша схема. Мне кажется, Вы чего-то недоговариваете. Кабеля ведь уже частично проложены, правда? В этой ветке Вам давали дельные советы, но Вы их игнорируете, а это не есть гут.

0
Аватар пользователя
AlexZed

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 33

04.03.2009 в 21:32:08

LAV написал : Вы просто поменяли местами запись колич.Хсечение. Вот и получили кабель 6 жил с сечением 3мм.кв.

А, вон оно что. Конечно ошибся :)

mww08 написал : естно говворя, не нравится мне Ваша схема. Мне кажется, Вы чего-то недоговариваете. Кабеля ведь уже частично проложены, правда? В этой ветке Вам давали дельные советы, но Вы их игнорируете, а это не есть гут.

Чем не нравится? Тем что не веду в каждой розетке отдельный кабель? Нет, проводку еще не начал делать.

0