23.03.2009 в 20:48:58
mww08 написал : Но еще ни разу не было, что бы плиточники или гисокартонщики не забили гвоздик в кабель.
Счастливый Вы человек!!! У нас на стройках с завидной регулярностью находют Бурами кабеля!!! Хотя все исполниловки нарисованы, Лень посмотреть понимаш... :(
23.03.2009 в 21:12:09
elcin написал : У нас на стройках с завидной регулярностью находют Бурами кабеля!!!
Когда буром, легче. Раньше исправить можно. Не нужно стены после отделки ковырять или кабель-каналы лепить.
23.03.2009 в 21:29:08
mww08 написал : еще ни разу не было, что бы плиточники или гисокартонщики не забили гвоздик в кабель.
elcin написал : У нас на стройках с завидной регулярностью находют Бурами кабеля!!!
Какие же все-таки у строителей, в зависимости от региона, разные привычки. В нашем регионе больше всего достается кабелю в стяжке от паркетчиков ... :a
23.03.2009 в 21:48:18
От гипрочноков-постоянно.Дошло до того,что требуем от прорабов отказаться от заделки штроб до построения гипрочных конструкций.Ещё в вопросе убивания новой электропроводки на втором месте находятся-сборщики кухонной мебели,это просто демоны,куда проводку не "спрячеш",один чёрт,найдут. После прокладки прогоняем всю проводку на холостом и под нагрузкой,проверяем срабатывание УЗО,даём расписаться прорабу о приёме проводки(некоторая собственная безопасность,а то потом- "не знаю,не работает").Проводку снимаем фотиком(всю разводку+распаечные),после окончания диск с фотографиями вручаем прорабу(заказчику)+себе копируем(на всякий).
23.03.2009 в 22:10:21
mww08 написал : Раньше исправить можно.
Этт врядли... Автоматы розеточной группы выключены,кроме времянок. УЗОшнику ровно когда Фазный провод прошивают.... ;) Потом начинается : Кто и куда кого забивал!!!
avmal написал : кабелю в стяжке
В стяжке у нас обычно страдает низковольтка, ТВ,интернет и телефоны.... :D
ura65 написал : Ещё в вопросе убивания новой электропроводки на втором месте находятся-сборщики кухонной мебели,это просто демоны,куда проводку не "спрячеш",один чёрт,найдут.
Мы стараемся в одной штробе пускать кабеля. С потолка штраба до уровня пояса и по розеткам растаскиваем... Схема Гарнитура Обязательна... Нам же тоже Охота на ней порисовать!!! :)
23.03.2009 в 22:24:31
elcin написал : В стяжке у нас обычно страдает низковольтка, ТВ,интернет и телефоны....
Мне чаще приходится силовые кабели ремонтировать. :(
23.03.2009 в 22:26:15
elcin написал : Мы стараемся в одной штробе пускать кабеля. С потолка штраба до уровня пояса и по розеткам растаскиваем...
Во-во,а потом в кухне устанавливают "фартук" под цвет столешницы....... куда крепёжный шуруп вошёл,кто его знает....Пытаемя наоборот,розетки-вертикально вверх не более одного провода в штробе,если "достанут",то пострадает не более одной розетки(одного блока розеток),остальное обычно спасаем(ну а ,схема кухни,конечно,обязательна,этого сами кухонщики требуют,только жалко они схему разводки не рисуют-самим бы пригодилось).
23.03.2009 в 22:43:37
ura65 написал : Во-во,а потом в кухне устанавливают "фартук" под цвет столешницы......
У нас горизонталь,если есть возможность, проходит на уровне 60-70 См. от пола. От неё уже на розетки разводим..Фартук Крепят а проводки у нас там нет! :D В последний раз замучились Клиенту доказывать : что Розетки для встройки лучше на уровне плинтуса организовывать. Чем потом все перештрабливать,и переделывать... Ибо ремонт охото сделать быстрее, а схемы гарнитура толком нету...
avmal написал : Мне чаще приходится силовые кабели ремонтировать
Ну так Регионы то разные ;) ...
24.03.2009 в 19:06:20
avmal написал : Мне чаще приходится силовые кабели ремонтировать
Ну силовые у нас экскаваторщик любит зацепить.:D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу