avmal написал : А несвоевременная отработка теплового реле может быть вызвана только одним - неверно выбранным и выставленным номиналом.

Ну вобще то это довольно непростая задачка для электрика верно подобрать и выставить номинал теплушки. ;) Обычно главный пускатель уже укомплектован тепловым реле. А если нет то вставить теплушку другого габарита весьма затруднительно. Хотя тепловое реле допускает некий диапазон уставки тока. Но обычно электрики не заморачиваются и устанавливают по максимуму оправдываясь тем что дескать условия пуска у погружного насоса чижолые... :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2009 в 15:24:53

йцукер написал : Обычно главный пускатель уже укомплектован тепловым реле.

При заказе пускателя указывается и марка теплушки с определенным диапазоном регулировки тока.

йцукер написал : тепловое реле допускает некий диапазон уставки тока.

Довольно-таки большой.

йцукер написал : обычно электрики не заморачиваются и устанавливают по максимуму оправдываясь тем что дескать условия пуска у погружного насоса чижолые...

Бывает такое, но это говорит только о низкой квалификации электриков, не подозревающих, что за время пуска теплушка не отработает. И об нежелании их чем-либо заморачиваться ...

0
Alt@ir
Alt@ir
Новичок

Регистрация: 05.02.2008

Омск

Сообщений: 53

05.03.2009 в 15:46:57

Для погружных сухоход очень опасен? Они ж проходящей водой охлаждаются?

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

05.03.2009 в 15:47:52

avmal написал : Бывает такое, но это говорит только о низкой квалификации электриков, не подозревающих, что за время пуска теплушка не отработает. И об нежелании их чем-либо заморачиваться ...

Бывают и такие... ;)
А бывают и погружные насосы с нежеланием работать...
Например Рязанские :)

0
Васюня
Васюня
Новичок

Регистрация: 28.02.2009

Рязань

Сообщений: 6

05.03.2009 в 20:25:41

avmal написал :

Васюня написал : Поставить реле контроля фаз и тепловое реле.
Какое реле контроля фаз и тепловое реле (заодно и пускатель) получше будет?

Если хотите упростить защиту до такой степени, то не мудрите с реле контроля фаз, а поставьте пускатель с тепловым реле в корпусе IP54 с кнопками и лампочкой типа ПМЛ. При пропадании одной из фаз отработает тепловое реле. При необходимости марку пускателя я вам могу подобрать конкретную.

avmal, если можно, подберите пускатель. По паспорту мощность насоса 3кВт, 3 фазы, подключение треугольником, потребляемый ток 7,70-8,10 А, cos фи 0,82-0,73, насос пускается очень быстро, за 0,1 c. Интересует также контакторы и тепловые реле какого завода будут понадёжней, видел украинские ПМЛ (Александрия, Этал), Кашинские ПМ 12, КМИ ИЭК-овские. Это из не дорогих пускателей. По внешнему виду понравились украинские ПМЛ.

Защита от сухого хода особо не нужна, дeбет скважины должен быть очень большим. Защита от сухого хода предусмотрена не в виде электрода в скважине, а в виде реле давления, если давление накачки падает, то реле отключит насос.

Защиту мне не хочется очень сильно упрощать, но я просто не видел ничего сложнее теплового реле и реле контроля фаз типа ЕЛ. В интернете видел на картинках более продвинутые системы защиты двигателей, но в нашей тьмутаракане...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2009 в 21:11:37

Васюня написал : По паспорту мощность насоса 3кВт, 3 фазы, подключение треугольником, потребляемый ток 7,70-8,10 А, cos фи 0,82-0,73

Тогда вам подойдет ПМЛ 1230 с двумя кнопками и лампочкой ( индикация работы ) на 380В, если управление будет только местным, с тепловым реле РТЛ-1014 ( 7,0-10А ). Обычно именно этим реле пускатель и комплектуется. А кашинские, хотя я у них бывал часто и плотно с ними работал, мне не нравятся из-за металлического корпуса.