Dima80 написал :
При соединении ал. провода с автоматом надо-ли защищать смазкой и какой?
Клеммы автомата позволяют подключать, как медные, так и алюминиевые проводники, при этом никакой смазки не требуется.
Они прекрасно и без неё влезают.... ;)
Dima80 написал :
Диф.выключатель нагрузки от диф. автоматического выключателя чем отличается?
Первый не имеет защиты от перегрузки и КЗ.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Dima80 написал :
Диф.выключатель нагрузки от диф. автоматического выключателя чем отличается?
Dima80 написал :
Чем отличается УЗО от диффер.выключателей и что такое класс АС ?
Дифференциальный выключатель нагрузки – это новое (относительно) название УЗО. Дифференциальный автоматический выключатель – это УЗО и АВ в общем корпусе.
ТИПЫ УЗО
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.
УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.
УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. (По моему, давно не выпускается).
Bobson1964 написал :
Подскажите (если знаете), что ощутит человек, вызвавший своим "телом" срабатывание 30 ма УЗО?
Приятного мало. Собственно, ощутит тоже, что и попавший под напряжение в сети без УЗО. Разница – во времени. Зачастую, попавший под напряжение в сети без УЗО не может оторваться и ток через тело идет длительное время, что и вызывает определенные последствия, вплоть до смертельных. При наличии УЗО, время пребывания под током ограниченно временем срабатывания УЗО: 0,3сек при номинальной утечке и 0,04 – при токе = 5 In.
Bobson1964 написал :
Через него много лет питался 5 КВт проточник в душе.
Ну и что? Обычно, проточник включен относительно не долго: 5 – 10мин, потом выключается, потом вновь включается на 5 – 10 мин. А АВ сработает от тока 1,45 в течение часа. Я, вполне сознательно, у себя, на проточник 5кВт поставил В20 лет 10 назад.
Клеммы автомата позволяют подключать, как медные, так и алюминиевые проводники, при этом никакой смазки не требуется.
Они прекрасно и без неё влезают.... ;)
Речь идет о вводном, опломбированном автомате - там винты не подкрутишь и провод от окислов не зачистишь, а поскольку клеммы в автомате медные - то и задаю дурацкие вопросы. За разъяснения про автоматы и выключатели - спасибо. Те, которые два в одном работают исправно или лучше отдельно автомат ,а после него выключатель?
Два в одном работают исправно, но конструкция, как правило, слабее, чем у раздельных. По мне УЗО + автомат лучше, дешевле, надежнее и ремонтопригоднее. Но места больше занимает. Тут решать вам.
Вот-вот. Так вроде все хорошо, а как качество?
Но цена приличная. И функция защиты от перенапряжения не лишняя ли (в смысле. не повлияет ли на надежность?)
Technical Data Residual current operated
circuit-breakers (RCCB)
F 360 X (АВВ) написал :
When connecting aluminium conductors, ensure that the
contact surfaces of the conductors are cleaned, brushed
and treated with grease.
Re-tighten contacts terminals after 6 to 8 weeks' time.
..
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.