Dima80
Dima80
Местный

Регистрация: 30.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 182

09.03.2009 в 00:13:20

Защитное металлическое покрытие и защитная смазка - немного разные вещи. Перед сборкой зачищены,а через год-другой? И все - в опломбированной коробке.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

09.03.2009 в 00:14:33

2Dima80 Я докинул требования в пост... Изините, малость замешкался...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.03.2009 в 01:13:33

Dima80 написал : При соединении ал. провода с автоматом надо-ли защищать смазкой и какой?

Клеммы автомата позволяют подключать, как медные, так и алюминиевые проводники, при этом никакой смазки не требуется. Они прекрасно и без неё влезают.... ;)

Dima80 написал : Диф.выключатель нагрузки от диф. автоматического выключателя чем отличается?

Первый не имеет защиты от перегрузки и КЗ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

09.03.2009 в 03:54:19

Dima80 написал : Диф.выключатель нагрузки от диф. автоматического выключателя чем отличается?

Dima80 написал : Чем отличается УЗО от диффер.выключателей и что такое класс АС ?

Дифференциальный выключатель нагрузки – это новое (относительно) название УЗО. Дифференциальный автоматический выключатель – это УЗО и АВ в общем корпусе.
ТИПЫ УЗО
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.
УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.
УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени. (По моему, давно не выпускается).

Bobson1964 написал : Подскажите (если знаете), что ощутит человек, вызвавший своим "телом" срабатывание 30 ма УЗО?

Приятного мало. Собственно, ощутит тоже, что и попавший под напряжение в сети без УЗО. Разница – во времени. Зачастую, попавший под напряжение в сети без УЗО не может оторваться и ток через тело идет длительное время, что и вызывает определенные последствия, вплоть до смертельных. При наличии УЗО, время пребывания под током ограниченно временем срабатывания УЗО: 0,3сек при номинальной утечке и 0,04 – при токе = 5 In.

Bobson1964 написал : Через него много лет питался 5 КВт проточник в душе.

Ну и что? Обычно, проточник включен относительно не долго: 5 – 10мин, потом выключается, потом вновь включается на 5 – 10 мин. А АВ сработает от тока 1,45 в течение часа. Я, вполне сознательно, у себя, на проточник 5кВт поставил В20 лет 10 назад.

0
Dima80
Dima80
Местный

Регистрация: 30.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 182

09.03.2009 в 10:13:11

Клеммы автомата позволяют подключать, как медные, так и алюминиевые проводники, при этом никакой смазки не требуется. Они прекрасно и без неё влезают.... ;)

Речь идет о вводном, опломбированном автомате - там винты не подкрутишь и провод от окислов не зачистишь, а поскольку клеммы в автомате медные - то и задаю дурацкие вопросы. За разъяснения про автоматы и выключатели - спасибо. Те, которые два в одном работают исправно или лучше отдельно автомат ,а после него выключатель?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.03.2009 в 10:45:01

Два в одном работают исправно, но конструкция, как правило, слабее, чем у раздельных. По мне УЗО + автомат лучше, дешевле, надежнее и ремонтопригоднее. Но места больше занимает. Тут решать вам.

0
Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

21.03.2009 в 19:54:42

А как насчет АСТРО УЗО: http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=test&POSTNUKESID=cb8d91f05fb644c8a9d3d1b3e5389b6e Есть отзывы?

0
Bobson1964
Bobson1964
Местный

Регистрация: 06.11.2008

Москва

Сообщений: 368

21.03.2009 в 21:50:55

Скорпион написал : А как насчет АСТРО УЗО: http://www.uzo.ru/modules.php?op=mod...d3d1b3e5389b6e Есть отзывы?

Вот-вот. Так вроде все хорошо, а как качество? Но цена приличная. И функция защиты от перенапряжения не лишняя ли (в смысле. не повлияет ли на надежность?)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25734

21.03.2009 в 21:56:54

sergey_sav написал : Клеммы автомата позволяют подключать, как медные, так и алюминиевые проводники, при этом никакой смазки не требуется.

Большие сечения рекомендуют смазывать. К примеру, АББ свыше 4 (если не путаю) квадратов алюминия.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.03.2009 в 23:00:04

ВТБ! написал : Большие сечения рекомендуют смазывать.

Источник информации есть?...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.03.2009 в 23:07:19

Technical Data Residual current operated circuit-breakers (RCCB) F 360 X (АВВ) написал : When connecting aluminium conductors, ensure that the contact surfaces of the conductors are cleaned, brushed and treated with grease. Re-tighten contacts terminals after 6 to 8 weeks' time.

..

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу