Добрый день, уважаемые форумчане!

Собираюсь делать ремонт в однушке новостройке. В приложенном файле черновая схема щитка.

Ввод в квартиру трёхфазный пятипроводный, на площадке стоят пожарное узо и ограничительный автомат на 25А. Необходимо вписаться в 24-28 модулей (щиток Legrand Nedbox на 24+4 модуля).

Что хотелось бы: 1) конструктивной критики; 2) узнать, можно ли заменить чем-нибудь дорогущий четырёхполюсный дифф для плиты (мощность панели и духового шкафа 6,8 и 2,5 кВт соответственно), не вылезая из ограничения по модулям?

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

08.03.2009 в 23:28:15

На варку с духовкой нужен диф 16А/30мА. и на стиралку желательно УЗО типа А. Остальное вроде правильно.

0
Antoshka
Antoshka
Новичок

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 35

09.03.2009 в 00:17:52

dinamit007 написал : На варку с духовкой нужен диф 16А/30мА

А не будет перегрузки N-проводника у такого диффа, ведь в пике по нему потечёт 48 ампер?

dinamit007 написал : стиралку желательно УЗО типа А

Знаю. Но цены на диффы типа А, да ещё и на 10мА мягко говоря кусаются.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.03.2009 в 01:24:20

Antoshka написал : А не будет перегрузки N-проводника у такого диффа, ведь в пике по нему потечёт 48 ампер?

Не потечёт по нему такой ток даже в пике. Только в случае КЗ в одной фазе, но на это и есть автомат защиты. А при указанной мощности потребителей хватит за глаза и уши 16/0,03. А заменить "дорогущий четырёхполюсный дифф для плиты" можно трёхполюсным автоматом на 16А. При ограничении на вводе в 25А зачем такой запас у УЗО (63А)?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.03.2009 в 10:37:48

Antoshka, кухню желательно подключать на ту фазу, где у вас будет духовка (L3?). Духовкой обычно пользуются редко, и эта фаза будет менее загружена.

0
globoss
globoss
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

10.03.2009 в 00:27:05

Мужчины, как бы между прочим, хотел спросить - нафига нынче используют всевозможные рубильники в распредщитках если любым автоматом в любой момент можно воспользоваться как рубильником?
Вопрос возник после того, как в ГРЩ торг. центра из-за непротянутого винта в АВВ-шном поворотном рубильнике перегревался контакт. Да так, что прожёг корпус самого рубильника и рядомстоящего реле контроля напряжения. Защита перед рубильником и не думала реагировать на перегрев провода. Думаю, автомат на месте рубильника не допустил бы перегрева контакта.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.03.2009 в 07:48:55

globoss написал : Мужчины, как бы между прочим, хотел спросить - нафига нынче используют всевозможные рубильники в распредщитках если любым автоматом в любой момент можно воспользоваться как рубильником?

Что-бы при КЗ не рубился весь ввод и не бегать по всей цепи включая АВ.

globoss написал : Защита перед рубильником и не думала реагировать на перегрев провода. Думаю, автомат на месте рубильника не допустил бы перегрева контакта.

Вам осталось настроить АВ на проверку затяжки соединений и температуры оных и установить новую прошивку.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.03.2009 в 07:51:01

Antoshka написал : 2) узнать, можно ли заменить чем-нибудь дорогущий четырёхполюсный дифф для плиты (мощность панели и духового шкафа 6,8 и 2,5 кВт соответственно), не вылезая из ограничения по модулям?

А может Вам хватит этого одного дифа на входе в , а остальные УЗО выкинуть.

0
Antoshka
Antoshka
Новичок

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 35

10.03.2009 в 07:56:10

filvik написал : А может Вам хватит этого одного дифа на входе в , а остальные УЗО выкинуть.

Случайного ложного срабатывания из-за суммирования токов утечки не будет ? Ну и кроме того не хотелось бы обесточивать всю квартиру из-за одного проблемного прибора.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.03.2009 в 08:46:58

Antoshka написал : Случайного ложного срабатывания из-за суммирования токов утечки не будет ? Ну и кроме того не хотелось бы обесточивать всю квартиру из-за одного проблемного прибора.

Так делайте нормально проводку, а квартира у вас и так при любом КЗ будет вся обесточиваться. Лжные срабатывания из-за суммирования (реальных) токов утечки -
к дохтору (можно и к психиатору).

0
globoss
globoss
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

10.03.2009 в 11:46:27

Сообщение от filvik Что-бы при КЗ не рубился весь ввод

Дык, на случай КЗ предусматривается селективность. Лучше пусть рубанётся весь ввод, чем выгорит весь щиток.

Вам осталось настроить АВ на проверку затяжки соединений и температуры оных и установить новую прошивку.
10-03-2009 00:27

Если можно - поподробнее, не совсем понял