jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

14.11.2009 в 23:05:46

Ясно. Опять отечественный производитель дурИт. Видимо, "Нева" ЦЭ6807Б в этом плане понадежнее будет.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

14.11.2009 в 23:15:39

2avmal Только сейчас заметил на втором рисунке в посте №30 номинал автомата - 63А. Энергосбыт согласится с такой отбираемой мощностью (ведь дом, похоже, не новый)?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2009 в 07:40:53

jek написал : 2avmal Только сейчас заметил на втором рисунке в посте №30 номинал автомата - 63А. Энергосбыт согласится с такой отбираемой мощностью (ведь дом, похоже, не новый)?

Сколько Энергосбыт в стояке мне отпускает, столько я и отбираю - автомат 63А использован в качестве вводного рубильника ( то, что было под рукой ), ограничивающий мощность автомат стоит на лестничной площадке.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

15.11.2009 в 12:46:29

avmal написал : ограничивающий мощность автомат стоит на лестничной площадке.

А он на сколько ампер?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2009 в 13:45:48

jek написал : А он на сколько ампер?

Как помнится, 32А.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

16.11.2009 в 12:47:52

Товарищи, по "Неве" ЦЭ6807Б отзывы какие-нибудь будут?

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

16.11.2009 в 13:18:31

jek написал : ЦЭ6807Б

» Продукция, снятая с серийного производства http://www.energomera.ru/products/archive/ce6807b Что ещё о нём скажешь. Продолжают выпускать на дочернем предприятии под Минском http://www.energomera.by/products/meters/fourth-generation Как по мне, так практически все их счётчики - дрянь редкостная, а гарантийным случаем ни один из 4-х сгоревших счётчиков не признали.

0
Укалбашу
Укалбашу
Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

16.11.2009 в 15:46:55

А надо ли дополнительно программировать многотарифный счетчик [http://www.energomera.by/products/meters/ce102r5(Энергомера](http://www.energomera.by/products/meters/ce102r5(Энергомера) СЕ-102-R5) или же он уже готов к работе?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.11.2009 в 16:01:24

2Укалбашу Он готов к работе, но программировать надо :) Время, дата, тарифные планы

0
Укалбашу
Укалбашу
Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

16.11.2009 в 16:36:25

2Викторыч на сколько я понял внутри у счетчика есть батарейка расчитанная на 15 лет которая питает часы и дату, да и тарифных планов в России вроде два день(8-23) и ночь и по идеи это должно быть запрограммировано на заводе изготовителя.
Если не так то кто занимается программированием и сколько это может стоить?

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

16.11.2009 в 23:13:47

rele_svg написал : Как по мне, так практически все их счётчики - дрянь редкостная

Что тогда посоветуете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу