Признаюсь, задавал этот вопрос в общем форуме - но ответа не получил, попробую здесь.

Необходимо в стяжке пола частного загородного дома провести водяной теплый пол и электроразводку (ВВГ в гофре). Не получается обойтись без пересечения труб и гофры, и неясно, как эти пересечения правильно сделать, чтобы электропроводка не страдала.

Итак, "пирог пола", снизу вверх:

  • железобетонная плита перекрытия
  • утепление пенополистирол 100 мм
  • полиэтилен
  • армирующая сетка - к ней прикреплены трубы водяного теплого пола
  • к ней же прикреплена гофра с проводами для электроразводки (розетки, свет и т.д)
  • 50 мм ЦП стяжки
  • керамическая плитка

Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильно.

0
gleby4
gleby4
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

11.03.2009 в 13:14:14

Нашел только ссылку, что при пересечение теплопровода и электропровода последний должен проходить ниже на 50мм, но не ясно о каких теплопроводах идет речь.

Может быть мне опустить электроразводку НИЖЕ утеплителя? Не вредно для провода минусовая температура? Правда в таком варианте появляется другая проблема - если все-таки с электропроводом какая-то проблема и не удается перетянуть его через гофру (а поворотов много), то штобить прилется и стяжку, и армирующую сетку из прутка, и теплый пол резать, и утеплитель - это кошмар.

1
NikolaBY
NikolaBY
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

12.03.2009 в 19:58:21

Не ленитесь! Делайте штробы в стенах. У вас же газосиликат!

1
gleby4
gleby4
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

12.03.2009 в 20:36:01

Газобетон :), но не только он - все внутренние несущие стены кирпичные. И дело не только в разводке к розеткам - люстры тоже удобнее запитать с пола этажа выше, а не штробить ж/б перекрытие или лазить в пустотах стальной проволокой, протягивая провод.

Впрочем, проконсультировавшись с проектировщиком теплого пола на фирме-поставщике, ответ найден такой: водяной ТП монтируется с отступом от стены минимум 15-20 см, в этом промежутке и надо провести все остальные коммуникации, прежде всего электропроводку, НЕ пересекая ее с теплопроводом вообще. В принципе это не так и сложно, хотя и требует "маршрутизации", и создает некоторые дополнительные проблемы. Например розетки в комнате с водячным ТП иначе как "шлейфом", который тут на форуме ругают, и не проложишь. Сейчас попробую картинку добавить.

ОФФ Вы на какой стадии стройки сейчас, если не секрет? Стены и крышу мы вроде делали одновременно :)

0
gleby4
gleby4
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

12.03.2009 в 20:48:13

Вот как приблизительно выходит развести маршруты трубы теплого пола и электропроводки:

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2009 в 20:57:43

Tsvetaev написал : Вот как приблизительно выходит развести маршруты трубы теплого пола и электропроводки

А где разводка для светильников этажом ниже?

Tsvetaev написал : люстры тоже удобнее запитать с пола этажа выше, а не штробить ж/б перекрытие или лазить в пустотах стальной проволокой, протягивая провод.

0
gleby4
gleby4
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 530

12.03.2009 в 21:17:03

avmal написал : А где разводка для светильников этажом ниже?

Это первый этаж :) А на втором и в массандре соответственно будет разводка для светильников первого и второго этажа.

Но эту разводку (освещения) еще не нарисовал, так как не понимаю как работают проходные выключатели и где ставить распаечные коробки на проводах к светильникам для выключателей, и сколько проводов засовывать в гофру для обычного светильника, для светильника на проходним выключателе, для светильника рассчитанного на двухклавишный выключатель и т.д. Мрак, короче :( А мне-то сейчас просто-напросто стяжку залить надо и гофру с проводами в нее положить...

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

12.03.2009 в 21:37:03

Tsvetaev написал : сколько проводов засовывать в гофру для обычного светильника,

трехжильный

Tsvetaev написал : для светильника рассчитанного на двухклавишный выключатель

четырехжильный

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2009 в 21:53:48

Tsvetaev написал : А на втором и в массандре соответственно будет разводка для светильников первого и второго этажа.

Вот и попробуйте изобразить при вашей разводке ТП подводку к светильнику нижнего этажа без пересечений. Сразу замечу, что тип включения ( переключатель, выключатель, диммер ... ) на трассировку подводки к светильнику не влияет.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

12.03.2009 в 22:01:13

распаечные коробки для освещения первого этажа проще на первом этаже поставить(например над выключателем в 20см от потолка),а провод люстры пробивать через плиту перекрытия

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2009 в 22:20:44

4Серый написал : распаечные коробки для освещения первого этажа проще на первом этаже поставить

Здесь разговор идет не о месте установки распаечных коробок ( их, кстати, я считаю вообще анахронизмом при монтаже ), а о подводке кабеля к светильнику без штрабления перекрытия и без пересечения кабелем системы ТП.

0