Уважаемые, ещё раз здравствуйте.

Нужна помощь. Скорее всего, ветеранов домовых электросетей :) На представленных ниже фото можно видеть щит "хрущёвки" 1961 года, до которго я добрался в эти выходные. Вопросов, собственно, три. Как видно на фото, через щит проходит четырёхпроводный стояк. Один из проводников имеет меньшее сечение - предположительно это "ноль". Участок общей изоляции снят. Квартира же питается от отдельных проводников - нулевой проводник имеет одинарную изоляцию, фазный имеет двойную (отдельное фото). Проводники алюминиевые. Также в щите имеются двухжильные провода, один из них с оголёнными концами, он обесточен. Вопрос номер один: почему квартира запитана отдельным вводом. Вопрос номер два: каким образом может быть запитана соседняя, через эту стену со щитом, квартира. Вопрос номер три: как лучше присоединяться к алюминиевым проводникам в щите, т.к. планируется проложить в квартиру новый вводной кабель. Заранее большое спасибо!

P.S. Чёрную изоленту я наложил на повреждённые участки изоляции и дополнительно обмотал места присоединения к кабелю в щите. P.P.S. Примерно в 1990-м году имела место некая авария (как раз в соседней за этой стеной квартире женщина получила сильный удар током в ванной комнате), для устранения которой проводились работы в щите. Может даже меняли стояк. Более точной информации нет.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

10.03.2009 в 21:37:12

sergs написал : Вопрос номер один: почему квартира запитана отдельным вводом. Вопрос номер два: каким образом может быть запитана соседняя, через эту стену со щитом, квартира.

Скорее всего, скрутка где-то за стеной(у соседки), или чуть ниже Вашего щитка.

sergs написал : как лучше присоединяться к алюминиевым проводникам в щите, т.к. планируется проложить в квартиру новый вводной кабель.

Вам надо сжим У 731М - "орех"

0
Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

11.03.2009 в 10:29:06

Спасибочки :)

Загадка в том, что к соседям никаких проводов/кабелей не отходит. А ниже нашего щитка по стояку всё покрыто пылью веков. Поверх слоя то ли алебастра, то ли цементного раствора :)

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

11.03.2009 в 13:39:40

Велось и подключалось, как левой пятке ЖЭКовского электрика захочется. Не ищите тут логику, голова заболит.

0
Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

13.03.2009 в 09:30:36

Уважаемые, научите уму-разуму: хотел проложить вводной кабель 3x10 кв.мм, нацеливался на ВВГ, а оказалось, что такого сечения бывает только минимум 4 жилы, а в наличии вообще только 5x16 кв.мм. Что бы такое придумать, а? :)

P.S. А каким кабелем в современных домах подключают квартиры? Интересен, конечно же однофазный ввод.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.03.2009 в 09:34:37

положите четырехжильный.

0
Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

13.03.2009 в 10:00:23

Так нету :) Четырёхжильный ВВГ теоретически бывает, но сейчас его нет. А ВВГ 3x10 и не появлялся.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

13.03.2009 в 13:52:07

10мм.кв. это 50А автомат и/или 11кВт. Вы собираетесь ставить эл. плиту?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2009 в 14:16:27

sergs написал : Что бы такое придумать, а?

Возьмите кусок "гофры" 20мм и запустите в него 3 куска ПВ-3 или ПВ-1 10,0 кв.мм.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

13.03.2009 в 14:23:30

avmal написал : "гофры" 20мм

Больше не меньше,25мм и нормально,вдруг пригодится!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2009 в 14:29:06

services написал : Больше не меньше,25мм и нормально,вдруг пригодится!

Что ват там еще хотите запихивать? Телефон, интернет, коаксиал из силового стояка? Второй ввод? Вполне хватит и двадцатки - запас там не нужен. А если полиэтиленовая труба от квартиры до стояка проложена, то гофра понадобится только от ввода до квартирного щита.

0
Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

13.03.2009 в 15:26:27

10 "квадратов" - это чтоб с запасом :) Замуровать вводной кабель в штробу и забыть про него. А то мало ли когда что, вдруг реконструкцию затеют :) Так чтобы ломать только стену для доступа к щиту.

0
Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

23.03.2009 в 09:46:08

А можно ещё вопрос, уважаемые? :)

Сперва скажу, что всё-таки проложил ввод кольчугинским ВВГп 3*6, а не "десяткой" как планировал - нашёлся таки в магазине отрезок трёхжильного ВВГ, правда только такого максимального сечения. Изрядно потрёпанный и с пломбой на одном конце - видимо, край бухты. Своё мнение продавцы меняли четырежды: "Вроде был - нету - точно нету - надо же, есть" :)

Взгляните, пожалуйста, на фото: я решил организовать нулевую шину при помощи клемм Ваго - 773-328. Однако в такой клеммник не вставить ПВ1 6 кв.мм, которым выполнена разводка - для 6 кв.мм нашёлся только 773-173 на три отверстия. Такой 773-173 я использовал как разветвитель, из которого расходятся две линии ПВ1 4 кв.мм.

Что меня несколько смущает: 773-328 не предназначен для "четвёрки" - это раз, и переход в цепи нуля с "шестёрки" на две "четвёрки", в то время как для фазы используется только "шестёрка" - это два.

Чем плохим может всё это, а может и не только это :) , грозить?

Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
diagnostic

Местный

Регистрация: 20.03.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 9

23.03.2009 в 23:13:28

Один автомат (2х пулюсный) надо было ставить до счетчика (в установочном боксе или с крышечкой вводной жылы для опломбирования ). А так у Вас получились два автомата последовательно - зачем? Во вторых ввод к автоматам рекомендуется делать к верхним (неподвижным ) контактам.

0
Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

25.03.2009 в 14:09:09

А не было вводного автомата - сразу стоял счётчик, раньше старый, теперь новый. Электрик, который регистрировал новый счётчик, ничего по этому поводу не сказал. Посмотрим, что скажет "энергосбыт" при опломбировании. Автоматов два по причине того, что мне пока не удалось найти двухполюсный Сименс D25. Хочу "D" чтобы изобразить некий намёк на селективность - C25 иногда выбивает вместе с групповым B16. Поэтому для энергосбыта стоит 25А ИЭК, а дублирует его 32А Сименс. Оба трёхполюсные, т.к. такие были :) Сименс указывает, что подключение нагрузки для этой серии ВА может производиться с любой стороны, но одновременное подключение и шины, и проводника возможно только снизу.

Но вообще вопрос был про нулевую шину... :)