А нельзя ли основную магистраль проводки развести на уровне 1 м. от пола, в месте с распред. коробками?. Тогда получится экономия провода, тем более что розетки и выключатели будут находится ниже 1 м. от уровня пола?
11.03.2009 в 10:53:58
А нельзя ли основную магистраль проводки развести на уровне 1 м. от пола, в месте с распред. коробками?. Тогда получится экономия провода, тем более что розетки и выключатели будут находится ниже 1 м. от уровня пола?
11.03.2009 в 13:49:54
Нельзя. Проводка, если не путаю, должна проходить не дальше 15 см от плит перекрытия. Вертикально и горизонтально. Никаких диагональных прокладываний ради экономии не допускается.
11.03.2009 в 15:14:59
2Бегемот Откуда такие правила про расстояния? Про диагональ не спрашивали.
11.03.2009 в 15:46:29
Расстояние от плит перекрытий не более 150мм для горизонтальных участков проводки - из СНиПа (пункт и номер уточню, если надо)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.03.2009 в 15:46:56
Porto
Двери не помешают?
Следование моим советам вредит кошельку
11.03.2009 в 15:48:28
СНиП 3.05.06-85
11.03.2009 в 18:48:57
sergey_sav написал : Расстояние от плит перекрытий не более 150мм для горизонтальных участков проводки - из СНиПа
Бегемот написал : СНиП 3.05.06-85
Тогда и про кабель-каналы толком не слышали. На сегодня в офисах разводят в широких кабель-каналах с установкой в них розеток силовых и слаботочных, выключателей и т.д. на высоте от пола 0,8-1метр по периметру помещения проходы сквозь стену в другие помещения. Это я к тому, что правила изменяются. А там случайно не про открытую проводку требование?
11.03.2009 в 19:42:25
LAV написал : А там случайно не про открытую проводку требование?
Там про скрытую проводку.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.03.2009 в 13:50:49
Даже если опустить вопрос про возможность прокладки проводки на высоте метр, то что делать с расп. коробками? Как-то не эстетично будет выглядеть.
12.03.2009 в 14:19:11
Бегемот написал : то что делать с расп. коробками?
распайку делать в подрозетниках(выкл.)а розетки шлейфом! Вот и весь вопрос!
12.03.2009 в 18:33:17
2Бегемот Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
СНиП 3.05.06-85
Жилыми зданиями и не пахнет.