Заказываю эл.щиток для летней дачи.Предложена такая схема(так на мыло получил) Комплектующие Шнайдер. Автоматы 16А на розетки(проводом NYM 2,5),10А на освещение(проводом NYM 1,5) Проводка открытая на клемниках Ваго в распред коробках. Один автомат 16А(первый слева) через УЗО идет на хозблок с накопительным эл.нагревателем (примерно 2 квт)и водяным насосом.Ввод через двухполюсный авт.25А,потом счетчик СО-2м(он прописан в товариществе),затем УЗО 300мА ,затем автоматы и две щитовые розетки. Поправьте пожалст если что не так!

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

11.03.2009 в 20:05:44

Всё это будет в одном щите? Тогда не вижу необходимости в УЗО 300мА. Щитовые розетки тоже должны быть под защитой автоматов. У Вас вместе с ними 6 розеточных групп получается. Вот и поставьте два УЗО на 30 мА, под каждым три автомата по 16А.

0
akm52
akm52
Новичок

Регистрация: 16.11.2008

Москва

Сообщений: 48

11.03.2009 в 20:23:28

Alex_Penza написал :

УЗО 25А 30мА тип АС подойдут? В схеме УЗО стоит после автомата,а в Вашем посте рекомендуется наоборот.Как же правильно?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.03.2009 в 01:11:41

Дача деревянная? Тогда желательно под УЗО 30мА поставить и освещение тоже, для противопожарной защиты (только проводку надо делать 3-проводную с заземлением). УЗО в любом случае будет под защитой вводного автомата 25А. Небольшой запас по мощности контактов повысит надежность, потому берите УЗО 40А/30мА.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1738

12.03.2009 в 02:10:49

akm52 Зачем Вам на каждую группу света 10А, то есть 2200 ватт :confused:, с головой хватит 6А, а если поставить 20 ваттные энергосберегающие лампы со спектром 2700К, яркость и спектр которых похож на свет ламп накаливания 75 ватт, то и 2А может хватить :yu, убьете двух зайцев, экономия + более высокая пожаробезопасность :yu. На вводе ставьте УЗО 30 мА, а в цепи водогрея и других опасных электроприборов дополнительно УЗО 10 мА. В щите достаточно одной розетки, ее тоже нужно защитить автоматом.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

12.03.2009 в 08:06:23

akm52 написал : УЗО 25А 30мА тип АС подойдут?

Подойдут. Не думаю, что Вы будете сразу нагружать три розетки суммарно в 25А. Если есть сомнения - ставьте УЗО по Амперам больше.

akm52 написал : В схеме УЗО стоит после автомата,а в Вашем посте рекомендуется наоборот.Как же правильно?

Без разницы. Если ставить после автомата, надо столько же УЗО, сколько и автоматов. Или менять всё на дифавтоматы. А если поставить УЗО сначала, то под ним можно несколько автоматов. Вот пример моей схемки.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

12.03.2009 в 09:56:15

Alex_Penza написал : Тогда не вижу необходимости в УЗО 300мА.

А если учесть ситуацию в этой теме?: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=71546&highlight=%E1%E0%ED%FF

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

12.03.2009 в 16:11:31

Давайте, не будем доводить до абсурда. В таком случае оставляем УЗО на 0.3. убираем остальные ? 2akm52 , это не для Вас :)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2009 в 16:29:01

2akm52 Не ставьте на свет 2А. У кабеля 3х1,5 под 10А автоматом проложенного в соответствии с ПУЭ - превосходная, просто исключительная пожаробезопасность, а вот потребности в освещении могут поменяться.... Тем более что 2А значительно дороже чем 10А и его сложнее найти. Если ввод воздушка, и расстояние до трансформатора большое, то автоматы В. По поводу УЗО, при выделенной мощности 5 кВт вам хватит одного УЗО на ввод 0,03А (лучше тип А). Насос и водогрей можно под УЗО 0,01А.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

12.03.2009 в 17:34:48

Alex_Penza написал : Давайте, не будем доводить до абсурда. В таком случае оставляем УЗО на 0.3. убираем остальные?

Я не против множества линейных УЗО на 30 и 10мА. Лишь бы автор темы был не против из-за их цены. :) Но причём тут слово абсурд, когда говорим о вводном УЗО?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

12.03.2009 в 18:22:13

Юрка написал : когда говорим о вводном УЗО?

Вы заметили, я сразу пытался уточнить

Alex_Penza написал : Всё это будет в одном щите? Тогда не вижу необходимости в УЗО 300мА.