Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.03.2009 в 12:12:05

Посититель написал : А что сложно догадаться какой номинал я предлагаю ставить для статической нагрузки. Разжую для запаса по мощности примерно в 2 раза, общая мощность ламп накаливания группы 100 ватт = автомат 1А, 200 ватт = автомат 2А, 300 ватт = автомат 3А, 400 ватт = автомат 4А, 500 ватт = автомат 5А, 600 ватт = автомат 6А, 700-900 ватт = автомат 8А, 1000-1200 ватт = автомат 10А.

8А - нет. Но не суть важно. А откуда мы знаем, какие люстры у нас будут? На сколько ламп? По 3, 5, или под 20 шт 40 Вт?

Посититель написал : Выбор автомата с запасом, думая, что номинал на автомате это номинал срабатывания является частой ошибкой.

3.1.10
... 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; ....

Посититель написал : элементарные практические знания и дружба с головой

Неужели вы всерьёз думаете, что составители ПУЭ такие тупые, и не предусмотрели никакого запаса в своих рекомендациях, а вы единственный такой умный?

Посититель написал : Это для летней дачи Вы считаете нормально 1.3.12 … "Допустимая температура жилы кабеля, oС +80"? Почитайте параметры производителей кабелей.

Посититель написал : Эти циферки самостоятельные, как и многие другие

Повторно:

Smily написал : Почитайте внимательно весь пункт 1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12 - 1.3.15. и 1.3.22., следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.

Т.е таблица 1.3.3 "Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха" Не имеет никакого отношения к разделу "Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией" А относится к разделам "Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией", и "Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин".

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

20.03.2009 в 17:50:28

Посититель написал : Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках

А кто знает, почему в проектах пишут например такое (для тёплого пола): "Iпотр = 0,5А, автомат 16А"? Это скорее правило, чем исключение.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

20.03.2009 в 17:58:04

Smily написал : 8А - нет.

В рознице или в каталоге?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.03.2009 в 21:20:54

ВТБ! написал : В рознице или в каталоге?

В рознице. В каталоге: у большинства - нет. Встречал только у АВВ. Кстати 5А - даже в каталогах не встречал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу