Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.03.2009 в 14:22:11

Sergey Po написал : Выполнить на вводе в дом повторное заземление PEN, это значит, непосредственно перед домом отрыть яму и далее оборудовать там по правилам заземление, подключив к нему PEN?

Угу.

Sergey Po написал : А повторное заземление на ближайшем столбе в учет не принимается?

Его наличие не отменяет требования к повторному заземлению на вводе.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

20.03.2009 в 19:54:44

К светильникам тоже PE прокладывается? Или только к розеткам?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2009 в 19:58:44

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

20.03.2009 в 20:08:20

Kamikaze написал : В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован

У меня маленький деревянный частный домишко. Крюк для подвески светильников крепится в дереве. Из этих двух пунктов вытекает, что проводник PE к светильнику должен быть подведен, но может быть не подключен. Так? Он и не может быть у меня подключен, потому что НЕ к чему в светильнике его подключать.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2009 в 20:17:14

Да, он д.б. подведен, даже если сегодня его не к чему подключать. Во-первых, через несколько лет Вы можете повесить другой светильник, во-вторых, наличие РЕ в составе кабеля совместно с УЗО повышают пожарную безопасность.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

20.03.2009 в 20:21:40

А неподключенный PE не понижает пожарную безопасность?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.03.2009 в 20:29:09

Sergey Po написал : А неподключенный PE не понижает пожарную безопасность?

На участке от щитка до светильнике - не понижает. При подключении к светильнику он, в зависимости от конструктива светилька, может повысить безопасность при возможных катаклизмах в самом светильнике (перегрев изоляции с возникновением утечек). См., например, свежий анонс в "Путеводителе...".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу