Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

13.03.2009 в 20:50:14

4Серый написал : тот провод который вы нолем называете он еще и РЕ в себе совмещает-то есть РЕN-ом уже является

Так нужно мне третий провод подводить к дому от отдельного заземлителя? Или лучше разветвить в доме PEN на PE и N и развести после этого трехпроводный однофазный кабель по дому? Раз это уже заземлено где-то раньше.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

13.03.2009 в 20:51:52

Sergey Po написал : Или лучше разветвить в доме PEN на PE и N и провести после этого трехпроводный однофазный кабель по дому? Раз это уже заземлено где-то раньше.

обычно так и делают

0
Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

13.03.2009 в 20:56:09

Smily написал : 3-й провод, неподключенный в розетках, но соединённый в коробках, и подключенный до УЗО к РЕН (нулю) - будет выполнять "противопрожарные функции",

Почему же мне в розетках этот третий провод не подключать? И не заземлить корпуса электроприборов?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

13.03.2009 в 20:58:15

как раз его(заземляющий)прикручивать обязательно.

0
Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

13.03.2009 в 21:02:42

4Серый написал : как раз его(заземляющий)прикручивать обязательно

Вопрос предыдущий не к Вам, но какая-то непонятная рекомендация была о том, что его не подключать. И еще непонятно, раз третий провод так необходим, почему же его не делают в квартирных розетках? И в частных домах редко встретишь.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

13.03.2009 в 21:07:56

во всех новостройках уже лет 10 применяются.а то что раньше было сделано в 70-е,80-е года:тогда еще УЗО небыло.

0
Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

13.03.2009 в 21:11:51

Я живу в 20-летней многоэтажке. Там раньше УЗО не было, теперь поставили в щитках на лестничных площадках. А розетки так двухпроводные и остались. И никто не собирается проводку в квартирах менять. Может, поэтому УЗО частенько срабатывают?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

13.03.2009 в 21:36:21

срабатывают не от того что двухпроводка а от того что у проводов одинарная изоляция.а еще строители с неи плохо обращались:то штукатуры мастерком по нему,а то и сами электрики во время монтажа изоляцию обдерут(особенно когда в канал под люстру затягивают),а то и скрутку изолентой ХБ(заштукатуренную потом).когда УЗО нет-все работает.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.03.2009 в 22:25:41

Smily написал : Цитата: Сообщение от Sergey Po Правильно ли я Вас понял: третий провод необязательно отдельно заземлять (присоедять к контуру, оборудованному возле дома), а можно и просто перед входом в электрощиток присоединить к нулевому проводу?

В случае, который я описал выше (т.е без подключения к контакту РЕ розеток) - да.

Есть такая поговорка: " А нафига козе боян?"(провод этот:D )

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.03.2009 в 00:13:59

Sergey Po написал : Почему же мне в розетках этот третий провод не подключать? И не заземлить корпуса электроприборов?

Подключить в розетках его можно только после выполнения на вводе в дом повторного заземления PEN и главной СУП. В противном случае вреда от него м.б. больше, чем пользы.

Перец написал : Есть такая поговорка: " А нафига козе боян?"(провод этот )

Для реализации "противопожарной" функции УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sergey Po
Sergey Po
Местный

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 312

17.03.2009 в 12:52:47

Kamikaze написал : Подключить в розетках его можно только после выполнения на вводе в дом повторного заземления PEN и главной СУП

Выполнить на вводе в дом повторное заземление PEN, это значит, непосредственно перед домом отрыть яму и далее оборудовать там по правилам заземление, подключив к нему PEN? А повторное заземление на ближайшем столбе в учет не принимается?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу