15.03.2009 в 10:09:08
Доброго всем дня!
Подскажите пож-ста, как правильнее поступить с конструкцией теплого пола.
Купил комплекты кабеля Nexans двухжильного (TXLP 2R). Изначально планировал налить стяжку 3-4 см, положить кабель, сверху налить еще столько же. Производитель кабеля приводит в своей инструкции по эксплуатации именно такой вариант (есть еще другой, когда кабель кладется на теплоизоляцию и сверху наливается до 5 см стяжки, но меня такой вариант смущает во первых тонкой стяжкой 5 см, а во вторых тем, что кабелю придется прогревать более толстый слой).
Рабочие предлагают другой вариант - залить стяжку 6-7 см, проложить кабель, сверху налить самовыравнивающийся пол 1 см. Их доводы - греть должно лучше, потому что прогревать придется меньший слой, черновая стяжка будет крепкая - потому что залита за один заход.
Каковы будут мнения, стоит ли пойти путем, предложенным рабочими и если нет, то почему?
И еще вопросик - порекомендуйте пож-ста самые надежные, четкие в работе терморегуляторы, способные работать в паре с полом Нексанс.
С уважением, Дмитрий
15.03.2009 в 10:39:26
Ужос-то какой...
1000 тем уже было по ТП...
Прав тут только производитель кабеля, а остальные - просто невежды.
Кладется утеплитель, на него теплораспределитель (толстая фольга), не него кабель, сверху сетка арматурная и стяжка.
По 5 см. армированной стяжке на машине ездить можно, не то что стоптанными тапками шаркать.
Иного быть не может и не дОлжно!!!
Терморегуляторам плевать с каким кабелем работать. Они просто температуру меряют... Они могуть хоть с лампочкой работать.
15.03.2009 в 14:39:46
C Nexans хорошо работают регуляторы Devi. У меня, в частности Devireg 550.
Если у Вас кабель (а не тонкие маты) то нужно заливать стяжку. Лучше делать плавающую, т.к. при нагреве происходят линейные расширения. Поищите, тут действительно много о ТП написано. Либо посмотрите тут. Все разжеванно.
15.03.2009 в 16:07:39
В разделе форума "Электрика" всё это оговорено много-много раз....., поищите "поиском" на форуме....
15.03.2009 в 16:44:26
alla40 написал : Лучше делать плавающую, т.к. при нагреве происходят линейные расширения.
Какие, нах, расширения!
Посмотрите Клинейного температурного расширения бетона... Доли миллиметров! на 6 метрах.
Горе от ума...
"Жизнь в России - это борьба невежества с несправедливостью" (с) М.М.Жванецкий