Аватар пользователя
Kerberos

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Калуга

Сообщений: 28

17.03.2009 в 16:27:35

В СНиП 3.05.06-85 написано: 3.33. ... Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. ...

а разве плита пола не является плитой перекрытия?

0
Аватар пользователя
ana2023

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Уссурийск

Сообщений: 36

17.03.2009 в 16:39:48

avmal написал : И даже рекомендуют его для прокладки в грунте ...

Если посмотреть любой справочник по кабелям,то для прокладки в земле рекомендаций винил. кабелей нет. для ВВГ-нг например :Условия эксплуатации и монтажа: прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле; монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей; рабочая температура эксплуатации — от -50 до +50 °С; длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 °С; допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет. Или ВВГ уже не винил ?

avmal написал : А про распайки в перекрытиях очень даже интересно, а то я все в коробках делаю ...

Я кстати тоже ,так что уверен что мы бы с вами сработались,мне лично нравятся ваши ответы по многим вопросам в других постах,но ,в потолке я имею ввиду использование пустот в плитах перекрытия,что очевидно и сделано в той квартире, что я привёл в пример,не я же делал там проводку !Оказывается мне надо было уточнить какой потолок и какой пол ? Вон выше Перец советует и кабель с полиэт изоляцией + полиэт.шланг (трубу) использовать.Если расстояние 2-3 м можно и так сделать,повозиться,а если 100 м ? Я встречал электриков, так они и распаечные коробки в бетонный пол замуровывают, при этом провода просто скручивают, ВО ! Это образец для подражания или нет ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.03.2009 в 17:00:35

ana2023 написал : Если посмотреть любой справочник по кабелям,то для прокладки в земле рекомендаций винил. кабелей нет. для ВВГ-нг например

Так кто ж НГ в земле прокладывет? А если руководствоваться ГОСТом по классификации кабелей и проводов, то ВВГнг вовсе и не кабель даже, а провод, если его в грунте нельзя прокладывать.:) Основное отличие кабеля от провода именно в возможности прокладки в грунте. ПУНП или ПБПП тоже винил, но в землю - ни-ни ...:nо:

ana2023 написал : Я встречал электриков, так они и распаечные коробки в бетонный пол замуровывают, при этом провода просто скручивают, ВО ! Это образец для подражания или нет ?

Это уже не ко мне. Тем более, что вопрос вы поставили так, что однозначно "ДА" или "НЕТ" на него ответить невозможно, поскольку могут быть разночтения, а развернуто на этот вопрос отвечать не вижу смысла. Одни работают так, как "делали всегда", другие, как их кто-то и когда-то научил, третьи, отслеживая новые технологии и нормативные требования, четвертые считают, что это единственно правильный метод ... И хрен кого убедишь, за редким исключением, что можно что-то делать иначе ...

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

17.03.2009 в 18:42:56

avmal написал : Надо как-то эту новость производителям кабельной продукции сообщить, а то они даже не догадываются и лепят по старинке оболочки из винила. И даже рекомендуют его для прокладки в грунте ...

Сообщите, обязательно сообщите! Не знаю, изучали они курс "Электротехнические материалы" перед открытием своего производства, или читали на форумах советы бывалых, но в любом случае ради коммерческого успеха, освоив именно производство кабеля с виниловой изоляцией, как пользующегося повышенным спросом из-за его негорючести, предложат его для любого применения. Вспомните бравого солдата Швейка, когда он работал в аптеке. Его учили не отпускать посетителя без покупки: "Если спросят туалетную бумагу, а её нет, предложи наждачную...". А ещё интересный признак, как отличить кабель от провода. Оказывается, это допустимость прокладки в грунте!:a А мужики - то и не знают.... Кабель "это один или несколько изолированных проводников, заключенных в общую защитную оболочку":p

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.03.2009 в 19:02:55

Перец написал : А мужики - то и не знают....

Те, кому нужно знать, знают.

Перец написал : Кабель "это один или несколько изолированных проводников, заключенных в общую защитную оболочку"

А для провода определение ещё не успели придумать? Не утруждайте себя - всё это уже есть в ГОСТе.

Перец написал : производство кабеля с виниловой изоляцией, как пользующегося повышенным спросом из-за его негорючести

??? :a

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.03.2009 в 19:29:56

Перец написал : интересный признак, как отличить кабель от провода. Оказывается, это допустимость прокладки в грунте!

Если вы об этом не знали, но по наивности считали, что знаете всё, то специально для вас привожу выписку из действующего ГОСТ 15845-80 "Изделия кабельные. Термины и определения": Общие понятия 1 Кабельное изделие Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью

  1. Электрический кабельКабель Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
  2. Электрический проводПровод Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

17.03.2009 в 21:30:47

avmal написал : и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой

avmal написал : и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле

Хороший советский документ, в котором одно плавно перетекает в другое, если отбросить частности и пренебречь иногда правилом то разницы вообще нет. Только я знаю другое определение, где пригодными для подземной и подводной прокладки считают кабели, имеющие защитные покровы - ГОСТ 7006-72. То есть не НАЗВАНИЕ определяет применение, а КОНСТРУКЦИЯ кабеля и материалы.
Кроме совковых гостов есть ещё и старые добрые книги. Например ПРОВОДА и КАБЕЛИ в СЦБ и СВЯЗИ, Д.А.Бунин, МОСКВА "ТРАНСПОРТ" 1975 г.

По этому совковому стандарту можно телевизионный кабель называть проводом и не закапывать в землю, но если назвал кабелем, то можно и под воду и под землю. Уж точно, как в одной пошлой пословице: мешок назвали сидором, и т.д.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.03.2009 в 21:46:56

Перец написал : Только я знаю другое определение ...

Это как раз, тот симптом, о котором я выше упоминал.

avmal написал : четвертые считают, что это единственно правильный метод ... И хрен кого убедишь, за редким исключением, что можно что-то делать иначе ...

0
Аватар пользователя
ana2023

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Уссурийск

Сообщений: 36

18.03.2009 в 01:57:02

Истина где-то рядом и это радует.Мы все не безгрешны и совершаем ошибки.

homjak написал : Если можно, то как насчет влагозащиты от залива там.

Ошибка № 1 - нет указания типа полов,это заметили и AVMAL и я.Согласитесь дерево или бетон, замоналичено или проложены под полом ?

avmal написал : Именно под полом и было бы для вас оптимальным, если знать при этом и тип пола.

Заметьте ,вопрос о влагозащите ,а ответ ,что мы живём в пустыне Сахара и у нас нет водопровода и отопления.Другие способы даже не рассматриваются.Я считаю это ошибкой. Далее и я делаю ошибки типа бронь кабель, и ещё кое-что.

avmal написал : Кто вам такую чушь сказал, что в полу кабель только в трубах?

Вы правы, никто мне этого не говорил,я это просто видел - на кухнях столовых(пол бетон),в пошивочных мастерских,учебных классах(пол дерево), В Литве,Ср.Азии, в СССР .Так что, те эл.монтажники 70-80 х чушь пороли,а те кто принимал такую работу полные идиоты были ? Нет конечно,были нормативные документы,может и по сей день действующие,просто мы не знаем где они. Я когда написал выше о применении сист.выравн. пот.,то же не совсем прав, это ошибка,согласен,но очень даже не помешает если пол бетон с керамикой сверху.При условии влажности и нарушении изоляции можно попасть под шаговое напряжение дома,или такое только на улице возможно ? Уже вижу возражения-есть УЗО,но 100 % гарантии даст только ОН, а если УЗО и не планируется ставить совсем,он же собрался поменять проводку а не новое строительство.

avmal написал : ВВГнг вовсе и не кабель даже,

Странно, во всех справочниках ВВГ это кабель,а ПУНП провод, не утверждаю что это истина но ВВГ на 660 В,а ПУНП на 250 В или напряжение не влияет ?

Kerberos написал : а разве плита пола не является плитой перекрытия?

Так никто и не спорит, но и будерброд имеет две стороны.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 03:02:39

ana2023 написал : Другие способы даже не рассматриваются.Я считаю это ошибкой.

В этой теме рассмотрены и предложены ВСЕ типы монтажа, если прочитать повнимательнее, а прокладка в полу предложена мной, как оптимальный вариант, менее всего подверженный повреждениям при проживании ( если упустить паркетчиков, которые любят забуриваться в кабель ) и наименее трудозатратный при прокладке.

ana2023 написал : я это просто видел - на кухнях столовых(пол бетон),в пошивочных мастерских,учебных классах(пол дерево), В Литве,Ср.Азии, в СССР .Так что, те эл.монтажники 70-80 х чушь пороли,а те кто принимал такую работу полные идиоты были ? Нет конечно,были нормативные документы,может и по сей день действующие,просто мы не знаем где они.

Почему не знаем? Те, кому это нужно, прекрасно знают, что эти правила на сегодняшний день можно найти в СП 31-110-2003, только вы путаете производственные помещения с жилыми, где требования несколько отличаются.

ana2023 написал : Сообщение от avmal ВВГнг вовсе и не кабель даже,

Странно, во всех справочниках ВВГ это кабель

Что же вы так невнимательно читаете? Если посмотрите повнимательнее на этот мой вывод со смеющейся рожей в конце фразы,то увидите, что он был сделан после цитаты, неизвестно откуда взятой, но любезно нам представленной, как характеристика кабеля ВВГнг ( именно НГ, а не просто ВВГ )

ana2023 написал : для ВВГ-нг например :Условия эксплуатации и монтажа: ... Не рекомендуется прокладка в земле;

А ГОСТ нам говорит про кабель обратное

avmal написал :

  1. Электрический кабельКабель Кабельное изделие, ... пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой

Какой бы вы вывод сделали на основании этой информации?

ana2023 написал : ВВГ на 660 В,а ПУНП на 250 В или напряжение не влияет ?

На опрделение кабель или провод напряжение изоляции не влияет.

0
Аватар пользователя
ana2023

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Уссурийск

Сообщений: 36

18.03.2009 в 08:17:54

avmal написал : только вы путаете производственные помещения с жилыми,

Хорошо ,путаю. А как быть с ПУЭ ? Ведь СП31-110-2003 то же основывается на ПУЭ. ПУЭ 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Т.Есть если по Вашему ВВГнг не кабель то согласно 7.1.37. его нельзя ложить под полом без труб. А АВВГ или ВВГ это кабель ? ,и разрушение ихней изоляции я лично видел не один раз, обычно через 2-6 лет, не более 10 лет железно.Я точно знаю кабели ААБл стоят в земле по 40 лет ! Ув. AVMAL нет ли здесь противоречий ?. Ещё рекомендую почитать ПУЭ 1.7.14.и1.7.51. Посмотрел электротехнический справочник 1980 г. табл.14-22 в земле рекомендуется и АВВГ (ВВГ нет) с хитрой формулировкой - при отсутствии растягивающих усилий.Понятно никто его под землёй тянуть не будет ,речь очевидно идет о температурных явлених. По моему именно изза этого и выходят эти кабели из строя. Я лично ложить кабели под полом не буду и другим не советую. А вам всем желаю удачи и долгой жизни кабеля вашей прокладки.

0
Аватар пользователя
Kerberos

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Калуга

Сообщений: 28

18.03.2009 в 11:02:19

ana2023 написал : Сообщение от Kerberos а разве плита пола не является плитой перекрытия?

Так никто и не спорит, но и будерброд имеет две стороны.

не следует ли отсюда, что можно прокладывать провода как в 150 мм от потолка, так и в 150 мм от пола?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 11:06:54

ana2023 написал : Т.Есть если по Вашему ВВГнг не кабель то согласно 7.1.37. его нельзя ложить под полом без труб.

Что же вы так невнимательно читаете даже то, что сами цитируете? Согласно 7.1.37 не только ВВГнг можно класть в стяжку, но и провод ПУНП, ПБПП ...

ana2023 написал : Ведь СП31-110-2003 то же основывается на ПУЭ.

Не забывайте, что сами по себе ПУЭ не являются юридическим документом - это всего лишь сборник требований.

0
Аватар пользователя
ana2023

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Уссурийск

Сообщений: 36

18.03.2009 в 11:37:48

Kerberos написал : ожно прокладывать провода как в 150 мм от потолка, так и в 150 мм от пола?

Но вы же сами выше ответили :от плит перекрытия !Игра слов.

avmal написал : ПУЭ не являются юридическим документом - это всего лишь сборник требований.

СП также можно обозвать,недавно в частной беседе инспектор энергонадзора так сказал мне : А что вы хотите ,у нас очень запутанное законодательство в энергетике. Вот в этом и вопрос. Есть СП,ПУЭ, СНиП,ГОСТ,справочники от заводов кабельных, всего около 1500 нормативных документов. Вы будете мне одно показывать,я другое. А на чём остановиться потребителю ? Вот тут у меня с вами разный подход. Вы выбираете лучший вариант ,наверно правильно. Я делаю неправиьно,из всех варинтов выбираю худший,обосновываю почему и откидываю и т.д. Главное у нас общее - хороший контакт и хорошая изоляция ,если этих двух параметров нет, то всё остальное не стоит бумаги на которой можно напечатать этот пост.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 11:52:15

ana2023 написал : у нас очень запутанное законодательство в энергетике. Вот в этом и вопрос. Есть СП,ПУЭ, СНиП,ГОСТ,справочники от заводов кабельных, всего около 1500 нормативных документов. Вы будете мне одно показывать,я другое. А на чём остановиться потребителю ?

СП 31-110-2003 созданы именно для того, чтобы увязать между собой все ГОСТы, ПУЭ, СНиПы ... в единый документ, не содержащий противоречий, но с сылками на первоисточник. Стараюсь пользоваться именно СП, как документом не захламленным еще различными поправками и дополнениями различных деятелей от энергетики.

ana2023 написал : А на чём остановиться потребителю ?

Потребителю надо остановиться на потреблении. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу