Shutkind
Shutkind
Новичок

Регистрация: 16.03.2009

Москва

Сообщений: 18

16.03.2009 в 11:07:17

Добрый день!

Подскажите, при организации заземления следует ли делать зануление (пунктирная перемычка), и правильно ли она подключена? М.б. следует ее подключить до УЗО?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.03.2009 в 11:14:58

Shutkind написал : М.б. следует ее подключить до УЗО?

Вот этого, как раз, и не надо делать, как показано пунктиром.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.03.2009 в 11:16:50

Если система TNCS, то "0" входящий подключить к шине , а от неё на автомат.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Shutkind
Shutkind
Новичок

Регистрация: 16.03.2009

Москва

Сообщений: 18

16.03.2009 в 11:19:24

Не надо делат перемычку или до УЗО подключат не надо?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.03.2009 в 11:25:10

Не надо делать, как показано на картинке пунктиром. Надо провод "0" подключить к шине, а с шины уже на автомат.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2009 в 13:11:06

sergey_sav написал : Не надо делать, как показано на картинке пунктиром. Надо провод "0" подключить к шине, а с шины уже на автомат.

я правильно понимаю, если гдето далеко отвалится ноль, другие потребители будут прекрасно себя чувствовать пока заземление топикстартера не отгорит?

0

человек-электрик

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.03.2009 в 13:16:22

jaja написал : я правильно понимаю, если гдето далеко отвалится ноль, другие потребители будут прекрасно себя чувствовать пока заземление топикстартера не отгорит?

Повторное заземление БЫТЬ ОБЯЗАНО до ввода в дом НА ВЛ и ничего не отгорит:)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.03.2009 в 13:17:34

LAV написал : Повторное заземление БЫТЬ ОБЯЗАНО до ввода в дом НА ВЛ.

+1 И это уже хозяйство сетей.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2009 в 13:27:24

так ведь нет ни слова про воздушку, это мне надо было вместо домов смайлики нарисовать :)

0

человек-электрик

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.03.2009 в 13:33:57

2Shutkind Help по заземлению и безопасности!:

22 - Организация системы заземления ТТ в частном доме 23 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.03.2009 в 13:50:36

jaja написал : так ведь нет ни слова про воздушку, это мне надо было вместо домов смайлики нарисовать

А Вы от кабеля который под землёй идёт, бронированный наверно (лучшего повторного заземления не видел) ответвления делаете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу