rodrigo написал : в чем состоит нарушение в прокладке для света 2-жильного провода?

"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники)."

Да и куда на лампочке втыкать землю?

"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."

довольно снобизма

Зачем "минировать" жилое пространство? Розетки у Вас на 16А? Шнуры электроприборов 0.75 а то и меньше? Что будет с ПУНП в гофре при длительной перегрузке (исправный автомат на 25А имеет право не сработать и при 35А за несколько часов).

свет 16 А

Зачем на свет 16А, если достаточно и 6А?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124392

21.03.2006 в 12:18:10

rodrigo написал : в квартирном щитке - фазы и нули соединял на клеммах УЗО

Вот здесь и живёт засада! Контактное сопротивление может быть больше сопротивления участка провода - весь ток потечет через один провод, контакт греется, сопротивление увеличивается - процесс развивается. Так грамотные специалисты не делают никогда... , а вот любители частенько наступают на эти грабли....

0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

21.03.2006 в 13:25:09

Добрый день.

BV написал : Так грамотные специалисты не делают никогда... , а вот любители частенько наступают на эти грабли....

Если можно, как делают грамотные специалисты? Наверняка, это относится и к ВА? Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124392

21.03.2006 в 13:33:02

sergs написал : Если можно, как делают грамотные специалисты?

Никогда не паралелят кабель, если хотят увеличить сечение....

  • на розетки в 16А не ставят автоматы на 25А...
0
sergs
sergs
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

21.03.2006 в 16:02:12

BV написал : Никогда не паралелят кабель, если хотят увеличить сечение....

Извините, просмотрел что "объединение нулей и фаз на клеммах УЗО" относится к двум проводам :)

0