17.03.2009 в 21:05:37
В панельном доме электрика вся под полом. На плиты перекрытия насыпан песок, потом лаги, на них сверху лежат доски впритык друг к другу. Без какого либо крепления. Электрика будет меняться и убираться под пол. Как сделать электрику доступной пожаробезопасной?
Потом хотели бы положить ламинат. Что для этого необходимо сделать с полом? Можно ли на доски положить просто фанеру (планируется приклеить и прибить к доскам) далее подложку под ламинат, потом сам ламинат? Или можно УБРАТЬ всю конструкцию с лагами (ведь прибавятся несколько сантиметров??), сделать стяжку, потом фанеру и сверху ламинат???
Буду очень благодарна за помощь!!!
17.03.2009 в 23:49:18
Оба способа имеют право на жизнь, определяйтесь в чем вопрос то. Если оставите доску, да и под стяжку, кабель НУМ не горюч, не съедобен (грызунам), можно в гофру.
17.03.2009 в 23:52:17
Lisica написал : , сделать стяжку, потом фанеру и сверху ламинат???
Это уже в БТИ либо разрешат , либо не разрешат. А электрика должна делаться с возможностью замены. Соответсвенно в гофре. Круто не изгибайте. сростков вне короб не допускайте.