Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

24.03.2009 в 15:31:19

SergeyE написал : напоминает мне другое правило: электрик должен продемонстрировать клиенту работоспособность установленного УЗО путем замыкания контактов пальцами

Поподробнее можно

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

24.03.2009 в 17:11:20

2Seym93

Seym93 написал : Есть ли подтверждающие документы?

А у Вас есть документы, подтверждающие право работать или организовывать работы в действующих электроустановках? Пачиму такие вапросы задаете?... Вай...

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

24.03.2009 в 18:15:44

2Kamikaze Не следует по своему истолковывать Правила. Понятным русским языком написано как, чем и с какой целью. 35 киловольт достаточно будет принять любой частью тела. Правила так и составлены, что докажи! Головой отвечаешь в буквальном смысле! А Вы тут про напряжёметры и дрожь во всех членах со страху. Нужно так подготовить рабочее место, чтобы страху не было. А если что то упустил, туда и дорога.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.03.2009 в 19:16:59

2Перец я не истолковываю, я мягко дополняю - на допускающего надейся, а сам не плошай, особенно когда сам себе допускающий.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

кныш
кныш
Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

24.03.2009 в 19:18:29

Seym93 написал : после отключения электро установки, прораб индикатором напряжения проверяет напряжение! А должен ли он дотронутся наружной стороной ладони, что бы рабочим показать что нет напряжения!

Наверно надо начинать с того что а какое отношение имеет этот прораб к этой установке??? Почему прораб а не сторож дядя Вася или какой нибудь Джамшуд дает отмашку о работе на эл.установке??? Если он прораб то по каким видам работ??? Не не сан технических ли (не в обиду будет сказано)???
Читайте

Перец написал : МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

только начинать надо с того кто может быть допускающим, а потом уже все остальное. И потом уже будет понятно чем и как показывать отсутствие напряжения. А по хорошему - читайте умную книгу, там все написано.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

24.03.2009 в 20:26:37

Kamikaze написал : особенно когда сам себе допускающий.

Давайте закроем тему. Выдержка из правил дана. Всё ясно. А вот по совмещению и кто есть производитель работ:

2.1.11. Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное ведение работ в соответствии с табл. 2.1. Допускающий из числа оперативного персонала может выполнять обязанности члена бригады. На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.

Таблица 2.1

Производитель работ из числа оперативного персонала - Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой)Производитель работ, имеющий группу IV - Допускающий (в случаях, предусмотренных п. 8.5 настоящих Правил)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.03.2009 в 20:40:05

В наших ПБЭЭП ограничеение "одно из" отсутствует, а допускающий может совмещать обязанности:

  • лица, подготавливающего рабочее место
  • руководителя работ
  • члена бригады Вот такой вот "сам себе сама", блин....

Перец написал : Давайте закроем тему. Выдержка из правил дана. Всё ясно.

По сабжу ситуация ясна. Мне вот любопытно, почему допускающий должен доказать отсутствие напряжения прикосновением только в установках ниже 35кВ (35 кВ и ниже)?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

24.03.2009 в 20:47:08

2Kamikaze Создайте тему с таким вопросом. Спецы ответят. Вот Правила, кому интересно.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

25.03.2009 в 07:53:38

Kamikaze написал : Мне вот любопытно

Как сказал мне один специалист, в электроустановках с напряжением выше 35 кВ прикасаться не удобно, так как эти части находятся на значительной высоте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.