Скажите пожалуйста, после отключения электро установки, прораб индикатором напряжения проверяет напряжение! А должен ли он дотронутся наружной стороной ладони, что бы рабочим показать что нет напряжения! Есть ли подтверждающие документы?
19.03.2009 в 12:46:08
Скажите пожалуйста, после отключения электро установки, прораб индикатором напряжения проверяет напряжение! А должен ли он дотронутся наружной стороной ладони, что бы рабочим показать что нет напряжения! Есть ли подтверждающие документы?
19.03.2009 в 12:55:01
Seym93 написал : А должен ли он дотронутся наружной стороной ладони, что бы рабочим показать что нет напряжения!
Разговор на пальцах- это просто не серьёзно! Для этого есть указатель напряжения !!!!
19.03.2009 в 12:56:14
ПБЭЭП (ДНАОП 0.00-1.21-98) 3.5.6 ... допускающий должен: .......
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.03.2009 в 15:04:14
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
19.03.2009 в 18:18:11
Юрий-Электр написал : Разговор на пальцах- это просто не серьёзно! Для этого есть указатель напряжения !!!!
Вы разве не сдаёте экзамен раз в год на подтверждение группы?
19.03.2009 в 18:28:49
Перец написал : экзамен раз в год на подтверждение группы?
Сдаём! в конце марта следущий экзамен. Но у нас в должностной инструкции прописано: пользоватся указателем напряжения (допус у нас у всех ДО 1000 в.) и если инженер увидит, что пошёл в Щитовую без данного девайса (он у меня всегда в кармане рабочей куртки)- то о надбавке к зарплате можно забыть.....
19.03.2009 в 18:53:46
Это допускающий должен.А прораб у Вас вряд ли является допускающим.
19.03.2009 в 19:03:43
Профан2 написал : А прораб у Вас вряд ли является допускающим.
Если он говорит "все мужики, работайте, напруги нет" - он по факту является допускающим. Другое дело, что без соотв. группы он не имеет права им быть.
Кроме того, факт и время допуска бригады к работе фиксируется в наряде-допуске (или журнале - при выполнении работы по распоряжению).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.03.2009 в 19:17:24
Seym93 написал : А должен ли он дотронутся наружной стороной ладони, что бы рабочим показать что нет напряжения!
Недавно так и сделал. Во время работы дотронулся внешней стороной руки до шины (во щас в меня табуретки полетят) правда понял это только умом, меня не дернуло совсем, хотя напруга была, стоял на коврике, левая рука за спиной. Так, что рука не совсем точный прибор.
19.03.2009 в 20:04:13
DRDR написал : Так, что рука не совсем точный прибор.
Правильно! Рука измерительным прибором не является, и их у нас всего две. Давайте приберегём руки для других дел......
19.03.2009 в 21:06:29
2DRDR Вы - нарушитель! Правила нарушаете, в организации, где работаете, нет порядка. То, что Вы ещё живы - просто везение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу