Seym93
Seym93
Новичок

Регистрация: 23.02.2009

Шостка

Сообщений: 73

19.03.2009 в 12:46:08

Скажите пожалуйста, после отключения электро установки, прораб индикатором напряжения проверяет напряжение! А должен ли он дотронутся наружной стороной ладони, что бы рабочим показать что нет напряжения! Есть ли подтверждающие документы?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.03.2009 в 12:55:01

Seym93 написал : А должен ли он дотронутся наружной стороной ладони, что бы рабочим показать что нет напряжения!

Разговор на пальцах- это просто не серьёзно! Для этого есть указатель напряжения !!!!

1
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.03.2009 в 12:56:14

ПБЭЭП (ДНАОП 0.00-1.21-98) 3.5.6 ... допускающий должен: .......

  • доказать бригаде, что напряжение отсутствует показом установленных заземлений и проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустаноках ниже 35кВ () - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям, после проверки отсутствия напряжения.
1

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

19.03.2009 в 15:04:14

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

19.03.2009 в 18:18:11

Юрий-Электр написал : Разговор на пальцах- это просто не серьёзно! Для этого есть указатель напряжения !!!!

Вы разве не сдаёте экзамен раз в год на подтверждение группы?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.03.2009 в 18:28:49

Перец написал : экзамен раз в год на подтверждение группы?

Сдаём! в конце марта следущий экзамен. Но у нас в должностной инструкции прописано: пользоватся указателем напряжения (допус у нас у всех ДО 1000 в.) и если инженер увидит, что пошёл в Щитовую без данного девайса (он у меня всегда в кармане рабочей куртки)- то о надбавке к зарплате можно забыть.....

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

19.03.2009 в 18:53:46

Это допускающий должен.А прораб у Вас вряд ли является допускающим.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.03.2009 в 19:03:43

Профан2 написал : А прораб у Вас вряд ли является допускающим.

Если он говорит "все мужики, работайте, напруги нет" - он по факту является допускающим. Другое дело, что без соотв. группы он не имеет права им быть.

Кроме того, факт и время допуска бригады к работе фиксируется в наряде-допуске (или журнале - при выполнении работы по распоряжению).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

DRDR
DRDR
Местный

Регистрация: 25.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 189

19.03.2009 в 19:17:24

Seym93 написал : А должен ли он дотронутся наружной стороной ладони, что бы рабочим показать что нет напряжения!

Недавно так и сделал. Во время работы дотронулся внешней стороной руки до шины (во щас в меня табуретки полетят) правда понял это только умом, меня не дернуло совсем, хотя напруга была, стоял на коврике, левая рука за спиной. Так, что рука не совсем точный прибор.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.03.2009 в 20:04:13

DRDR написал : Так, что рука не совсем точный прибор.

Правильно! Рука измерительным прибором не является, и их у нас всего две. Давайте приберегём руки для других дел......

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

19.03.2009 в 21:06:29

2DRDR Вы - нарушитель! Правила нарушаете, в организации, где работаете, нет порядка. То, что Вы ещё живы - просто везение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.