Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

19.03.2009 в 21:27:55

2Юрий-Электр Выполнение "3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ" как раз предшествует " 2.7.6. Допуск к работе проводится ...". Вот там как раз пользуются указателем напряжения. Изучайте Правила.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.03.2009 в 21:32:26

Хочу также напомнить, что положение органов управления коммутационных аппаратов в положении "Выключено", а также показания любых стационарных (щитовых) индикаторов или вольтметров, об отсутствии напряжения НЕ являются достаточным признаком отсутствия напряжения. Во всех случаях обязательна проверка отсутствия напряжения заведомо исправным указателем напряжения, проверенным непосредственно перед этим на элементах, заведомо находящихся под напряжением.

Напротив, положение коммутационного аппарата в положении "Включено" или показания перечисленных устройств о налинии напряжения являются БЕЗУСЛОВНЫМ признаком опасности приближения к токоведущим частям.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.03.2009 в 22:14:03

Перец написал : Вот там как раз пользуются указателем напряжения. Изучайте Правила.

Вот мы им и пользуемся! и руки свои берегЁм. и правила постоянно изучаем......

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

24.03.2009 в 00:23:21

Это-же логично что он должен дотронутся сначала именно внешней стороной ладони, даже после проверки индикатором. Ибо если он сразу схватится пальцами за шину или провод то оторвать его от туда в случае чего будет довольно сложно, в случае поражения электротоком мышцы напрягаются и становятся неконтролируемыми.

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

24.03.2009 в 00:26:51

Еще можно добавить что лучше использовать внешнюю сторону правой руки. и при этом левой не за что не держатся. А то если ток пойдет непосредственно через сердце вполне вероятно что хватит и доли секунды для летального исхода.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

24.03.2009 в 06:50:11

2Petr. Вы так и не поняли, что этим проверяется не отсутствие напряжения, а демонстрация полной уверенности его утсутствия бригаде! Это разные вещи!

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

24.03.2009 в 12:06:36

напоминает мне другое правило: электрик должен продемонстрировать клиенту работоспособность установленного УЗО путем замыкания контактов пальцами

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

24.03.2009 в 14:18:48

Перец написал : Вы так и не поняли, что этим проверяется не отсутствие напряжения, а демонстрация полной уверенности его утсутствия бригаде! Это разные вещи!

Да должен. Лично я не уверен каждый раз в показаниях отвертки. Не спорю что если дотронутся то должно обязательно ударить. Но лучше прикоснутся внешней стороной ладони и отдернуть руку, чем пустить монтажника причем он возьмется рукой и его уже будет не оторвать от провода. В любом случае за технику безопасности отвечает прораб и сажать будут именно его.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

24.03.2009 в 14:44:09

Petr. написал : за технику безопасности отвечает прораб и сажать будут именно его.

Ну там найдут ... Может и не прораба... А еще кого... Непонятна ситуация сама по себе. Что за электроустановка? Какого рода работы там будут проводиться? И кто пустил туда прораба? Насколько я понимаю это такой небритый мужик со стойким запахом перегара?...

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

24.03.2009 в 15:17:04

2Petr. Если установлены заземления, почему должно ударить? Просто заземления бригаде не видны, а их ставил допускающий, вот и доказывает! Что не понятно?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.03.2009 в 15:23:37

"Так-то оно так, ежели конечно, а вот коли чего случись - вот те и пожалуйста". В любом случае, прежде чем залазить в шкаф с головой, целесообразно самопереподстраховаться-перепровериться тыльной стороной ладони. Мне приходится, кроме того, одновременно касаться пальцами ОДНОЙ руки к заведомо отключенным (по результатам инструментальной проверки) токоведущим частям, с которыми предстоит работать, и "массе" РП, поскольку одиночного прикосновения к фазе я обычно не ощущаю.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.