Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

20.03.2009 в 16:48:47

прикупил автоматический сбросник воздуха FAR, и чего то не пойиу как он работает. просветите

0
Вложение
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

20.03.2009 в 17:55:17

nas_alex написал : автоматический сбросник воздуха FAR

как пишется, так и понимается.......:)
удаляет воздух из системы отопления или водоснабжения, АВТОМАТИЧЕСКИ.

0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

20.03.2009 в 18:04:32

Внутри поплавок, который управляет клапаном. Попал воздух - поплавок утонул, открыл клапан. Воздух стал выходить - поплавок всплыл и закрыл клапан.

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

21.03.2009 в 16:46:58

Стоять, как я понимаю, должен в самой верхней точке системы?

0
Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

23.03.2009 в 09:18:16

да это я все понимаю, просто смутило то, что сверху клапана закручивается колпачок, на котором уплотнительная резинка, что же получается, прежде чем спускать воздух нужно колпачок снимать?

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

23.03.2009 в 09:36:20

нет, его нужно открутить чуть-чуть (он защищает от пыли-грязи)

0
Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

23.03.2009 в 09:49:15

спасибо

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2009 в 18:20:18

Клапан стоит на гребёнке(на выходе)горячих полов. раньше пшикал выпускал воздух потом перестал. Трубки стали на выходе холоднее. Я решил что забился клапан . покрутил сверху колпачок , никакого эфекта. решил открутить пробочку под шестигранник( показанно красной стрелкой). Открутил (неполностью) , из него полилась вода. Закрутил вода пошла из под верхнего колпачка, затянул колпачок как говорится на всю и все равно подкапывает. Что я делал не так и что нужно сделать? Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2009 в 23:36:10

Перекрыть воду, открутить клапан, слить из него воду, поставить вертикально вверх ногами (!), выкрутить полностью боковой шестигранник, потом опять закрутить. Метод "попадания" и последующего "ремонта" справедлив для дешевых клапанов с примитивным устройством (у них при выкручивании-закручивании шестигранника с пустым (без воды) корпусом штырёк чудо-механизма попадает мимо своей прорези в поплавке и девайс начинает работать "наоборот": поплавок внизу - клапан закрыт, поплавок вверху - клапан открыт - имеем течь! :) )

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2009 в 07:47:23

а в каком положение должен быть колпачок? тоже полностью открутить?

0
Аватар пользователя
Veliar

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

20.12.2009 в 20:23:54

У меня точно также течет вода из фаровского воздухоотводчика. Его как-то можно починить?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.12.2009 в 21:52:21

ctavr написал : а в каком положение должен быть колпачок?

Колпачок, если мне не изменяет память - всего лишь "аварийный" механизм, позволяющий перекрыть воду в случае неисправности клапана. Можно его не трогать. Вот тот факт, что он "не держит" в закрученном состоянии - может говорить о невысоком качестве всего клапана (здесь могу ошибаться).

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2011 в 12:41:55

А скажите где купить НЕБОЛЬШИЕ клапана сброса воздуха, чего-то не нашел пока :swoon

0
Аватар пользователя
ZYIsaVn

Местный

Регистрация: 27.06.2013

Владивосток

Сообщений: 418

29.05.2015 в 20:42:10

Не вкурсе, пойдёт ли автоматический воздухоотводчик (типа VALTEC VT.502) для слива воды из бойлера, - на впуск они нормально работают? на выпуск удобно для заполнения бойлера, а на спуск не запираются, когда поплавок падает?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.05.2015 в 21:50:59

ZYIsaVn написал : на спуск не запираются

но сечение микроскопическое, поэтому сливаться будет в час по чайной ложке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу