16.03.2006 в 22:58:27
Тянется у меня спор со строительной фирмой.
В задании на строительство была указана половая доска 36-38 мм.
Сейчас при перетяжке (прошло где то полтора года) выясняется
что реально доска 32-34 мм. Строители утверждают - что это усушка.
Может такое быть? Что то мне слабо верится :-).
С уважением, Константин.
17.03.2006 в 06:07:59
конечно. совершенно нормальное явление.
17.03.2006 в 10:43:41
у вас получается 5 - 10% . усушка до 10 % поперек волокон (от сырой древесины) - обычное явление.
По идее усушка по высоте и по ширине должна быть примерно одинаковая. Таким образом, если сразу после укладки щелей в полу не было, а сейчас щели 5-10 мм, то это как раз усушка.
Но вопрос в другом: класть такую сырую доску - полное безумие.
На вашем месте я бы не про толщину доски спрашивал у строителей, а какого черта они мокрую доску клали.
17.03.2006 в 11:31:44
Размер не только в пределах нормы на усушку, но и в пределах допуска на изготовление.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.