Укалбашу написал : как думаете можно этой конторе доверять?
Вы бы меня про Пензенские конторы спросили :(
23.11.2009 в 16:56:31
Укалбашу написал : как думаете можно этой конторе доверять?
Вы бы меня про Пензенские конторы спросили :(
23.11.2009 в 17:00:10
2Alex_Penza[/b] может подскажите что из двух выше приведенных вариантов предпочесть?[b] и бывают ли узо с электронникой
23.11.2009 в 18:37:14
Что глазам понравится :) Нет. (по крайней мере, не эти )
27.11.2009 в 10:19:47
какой лучше выбрать кабель канал (металл.гофра или пластик) для укладки его в штробу которая будет идти от щитка к потолку.
27.11.2009 в 16:20:16
Стена-то негорючая? Тогда всё равно, хоть без всего, просто под штукатурку.
27.11.2009 в 16:20:48
Окончательным вариантом схемы не поделитесь?
30.11.2009 в 09:13:12
2Alex_Penza это тот вариант который вы мне рекомендовали,но для себя внес некоторые коррективы - автоматы которые идут на "остальных потребителей" купил 2P . Прокоментируете вопросы связанные с хар-ми автоматов:
30.11.2009 в 12:17:13
Неправда Ваша. Я рекомендовал все цепи защищать УЗО. На мой взгляд - Ставите те же два УЗО. Под защиту одного - стиралка, второго - всё остальное.
30.11.2009 в 12:45:50
2Alex_Penza
Alex_Penza написал : Неправда Ваша. Я рекомендовал все цепи защищать УЗО. На мой взгляд - Ставите те же два УЗО. Под защиту одного - стиралка, второго - всё остальное.
сорри значит пропустил :) а достаточно ли будет УЗО (25А,30mA,AC) на "остальных потрибителей"(свет,розетки - в двух комнатах) и холодильник с вытяжкой?
Alex_Penza написал : Разрывает оба полюса. По фазе стоят защиты от КЗ и перенагрузки, рабочий ноль разрывается "за компанию"
значит продавец меня обманул, но я думаю что замена 2Р автоматом не будет ошибкой в данном случае? Окончательный вариант что вы рекомендовали
30.11.2009 в 13:15:53
Укалбашу написал : Окончательный вариант что вы рекомендовали
Чуть-чуть не так. Ни к чему ставить УЗО каскадом, одно за одним. Они должны параллельно стоять. Приложу схемку, которую когда-то собирал родителям.
Укалбашу написал : достаточно ли будет УЗО (25А,30mA,AC) на "остальных потрибителей"
Да.
30.11.2009 в 13:19:35
Автоматы можете применять как двухполюсные, так и 1р+ноль, так и однополюсные. Ошибки не будет.