В коридорном щитке (на три квартиры) стоят перед автоматами еще такие поворотные рубильники, которые выключают свет во всей квартире. Они рубят и фазу, и ноль. Так вот, похоже у меня он вышел из строя, не крутится, все время во включенном состоянии. А теперь начал периодически отрубать свет. Чуть пошевелишь его - включает. В общем, хочу поменять.

Посмотрел - соседи его просто сняли и вместо него у них просто скрутка проводов. Мне кажется, это не очень хорошо. А на что его можно поменять из современной продукции?

0
sashas
sashas
Местный

Регистрация: 07.06.2006

Москва

Сообщений: 308

24.03.2009 в 16:56:29

дополнение: дом 1974 года постройки, электропроводка штатная

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

24.03.2009 в 17:07:43

Автоматический выключатель двухполюсный http://tskmoscow.ru/product_2930.html Номинал - в соответствии с выделенной мощностью. Реально - не более 25А, если квартира с газом.

0
sashas
sashas
Местный

Регистрация: 07.06.2006

Москва

Сообщений: 308

24.03.2009 в 17:15:39

Скажите, а чем отличается "Автоматический выключатель двухполюсный", который Вы предлагаете, от "Пакетного выключателя", который там стоял?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.03.2009 в 17:17:46

sashas написал : Посмотрел - соседи его просто сняли и вместо него у них просто скрутка проводов. Мне кажется, это не очень хорошо

Да. Это нарушение ПУЭ. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

sashas написал : А на что его можно поменять из современной продукции?

ИЭК ВН-32 - самое дешевое решение. Либо любой другой выключатель нагрузки.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.03.2009 в 17:37:36

Только не на 32, а на 50 ампер. Не меньше. иначе взорвется. И ноль лучше не рвать--только фазу. Это убережет от КЗ.

0
vmp
vmp
Местный

Регистрация: 05.05.2007

Зеленоград

Сообщений: 241

24.03.2009 в 18:19:34

sashas написал : В общем, хочу поменять.

Вы же из Москвы? Позвоните в диспетчерскую ДЭЗа (или как он сейчас называется), придет электрик и поменяет. На что именно - его забота.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.03.2009 в 18:24:53

azus6 написал : Только не на 32, а на 50 ампер. Не меньше. иначе взорвется. И ноль лучше не рвать--только фазу. Это убережет от КЗ.

ВН-32 это модель. А нагрузочная способность и количество полюсов - это дополнительные буквы. Ноль рвать надо, т.к это предусмотренно проектом. И в данном случае, это просто замена одного выключателя нагрузки на другой.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.03.2009 в 20:27:47

Хочу обратить внимание, что у пакетника выводы полюсов расположены диаметрально противоположно, а у ВН или АВ - параллельно. При замене необходимо обеспечить, чтобы фаза подавалась на первую клемму счетчика и далее со второй клеммы на автоматы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.03.2009 в 20:54:09

azus6 написал : И ноль лучше не рвать--только фазу. Это убережет от КЗ.

Не смогли бы пояснить, что под этим надо понимать?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.03.2009 в 21:03:31

Ноль рвать не надо,т.к это увеличивает вероятность аварии.

У нас взорвались подряд 3 пакетника

сначала соседей слева (заменен на стандартный) затем наш (заменен на 50 ампер +ноль теперь не рвет, а ноль посажен напрямую на корпус щитка) затем соседей справа. (вообще тупо скрутили провода и замотали изолентой)---так что теперь вообще без отключения.

а вот у 4х как ни странно-держится. Также интересно смотреть на провода отходящие от автоматов в квартиры первые и я автоматы полностью заменили на современные уже давно. А у тех--до сих пор советские на 10 ампер!

ну так вот у первых---провода полностью на 5 см лишены изоляции (сгорела) и вывалились все крепежные винты -планку разъело коррозией. у меня---изоляция обгорела на 3 см, остальное пока держит.
у третьих---вообще. 2 обугленных до половины советских автомата, а 3 (розетки) нет вовсе(!) и на этом месте стоит скрутка алюминия и меди. (кусок проволоки принесенный мной давно валялся в коридоре ---и наконец нашел свое применение) но в конце концов--мне -то до этого какое дело?

а дальше самое любопытное. 4 соседи -3 хкомнатная квартира (в которой однако проживают всего 2 чел) ------все стандартное с момента сдачи дома не менялось 3 советских автомата на 10 ампер и пакетник---и никаких следов обгорания.

Вопрос--почему?