ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24872

27.03.2009 в 12:49:03

7Aleksey7 написал : вообще ЖУТЬ

Судя по форуму, ещё встречается - эхо перехода со 127В на 220В.

0
DjOzonE
DjOzonE
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Москва

Сообщений: 16

28.03.2009 в 10:24:44

ВТБ!

Вот начертил схему своего щитка (прилагаю). Подумал, что на фотографии едва ли не сложнее будет разобрать что куда идёт. Там довольно-таки много кабеля оставлено "про запас" от каждой линии =)

Оцените как у меня что.

А ещё, есть ощущение что в какой-то коробке(ах) изначально ошибка(и). Думаю, нужно, после окончания работ по щитку, все планомерно вскрывать и прозванивать. Как считаете?

Спасибо.

0
Вложение
DjOzonE
DjOzonE
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Москва

Сообщений: 16

28.03.2009 в 10:43:20

7Aleksey7

вообще ЖУТЬ, вы фазу на землю посадили....

По-моему ни одна фаза на земле в моей самопальной схеме не сидит. =) (может не ту схему привёл для примера ТТ?)

Камикадзе все предельно просто расписал и приложил образец схемы http://www.mastercity.ru/vforum/show...9&postcount=22

Мне кажется я не раз встречал мнение что ноль не должен прерываться автоматом, а на схеме у Камикадзе он явно рвётся вводным автоматом... Интересно, для чего?

Спасибо.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2009 в 12:54:44

DjOzonE написал : По-моему ни одна фаза на земле в моей самопальной схеме не сидит. =)

На правой схеме фаза L3 намертво прикручена к земле.

DjOzonE написал : не раз встречал мнение что ноль не должен прерываться автоматом, а на схеме у Камикадзе он явно рвётся вводным автоматом...

Вы путаете рабочий ноль N с защитным нулем РЕ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24872

29.03.2009 в 09:08:08

DjOzonE

ТТ без УЗО. "У вас на стройке несчастные случаи были?" (С)

Почему N от ВЛ заведён не непосредственно на шину N? Что за провод с тремя концами под счётчиком? Или там всё-таки соединение? Фото не помешает.

0
subwoof
subwoof
Новичок

Регистрация: 29.03.2009

Кириши

Сообщений: 63

29.03.2009 в 16:46:30

Поставте перемычку между N и "земля"

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2009 в 17:25:14

subwoof написал : Поставте перемычку между N и "земля"

Поумнее ничего не можете посоветовать? :nо:

0
4Серый
4Серый
Старожил

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

29.03.2009 в 23:11:25

DjOzonE написал : Интуитивно хочется воткнуть три фазы в клеммы 1,2,3

эл.плиты бывают:1-фазные,2-фазные,3-фазные.какая у вас не понятно(для меня).может вы что-то перепутали с подключением?инструкцию в студию можно?

0
DjOzonE
DjOzonE
Новичок

Регистрация: 25.03.2009

Москва

Сообщений: 16

30.03.2009 в 10:59:59

Вот выкладываю щитка, надеюсь, это поможет прояснить ситуацию. Справа от вводного автомата раньше стояло УЗО с током утечки 30 мА.

В свете моего второго поста, вопросы остаются те же: Что не так в щитке? Что исправить/переделать?

Спасибо всем.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24872

30.03.2009 в 14:03:17

DjOzonE написал : Что исправить/переделать?

Выполнить монтаж проводами с изоляцией правильной расцветки. Закрепить шины. Вернуть на место УЗО 30мА. Насос защитить персональным УЗО/диф.автоматом на 100-300мА - мимо общего УЗО.

0
Smily
Smily
Старожил

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

30.03.2009 в 14:31:09

2DjOzonE
В дополнение к рекомендациям 2ВТБ!, я бы поставил шину снизу и навёл порядок с запасом проводов (его можно аккуратно снизу уложить).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.