7Aleksey7 написал : вообще ЖУТЬ
Судя по форуму, ещё встречается - эхо перехода со 127В на 220В.
27.03.2009 в 12:49:03
7Aleksey7 написал : вообще ЖУТЬ
Судя по форуму, ещё встречается - эхо перехода со 127В на 220В.
28.03.2009 в 10:24:44
ВТБ!
Вот начертил схему своего щитка (прилагаю). Подумал, что на фотографии едва ли не сложнее будет разобрать что куда идёт. Там довольно-таки много кабеля оставлено "про запас" от каждой линии =)
Оцените как у меня что.
А ещё, есть ощущение что в какой-то коробке(ах) изначально ошибка(и). Думаю, нужно, после окончания работ по щитку, все планомерно вскрывать и прозванивать. Как считаете?
Спасибо.
28.03.2009 в 10:43:20
7Aleksey7
вообще ЖУТЬ, вы фазу на землю посадили....
По-моему ни одна фаза на земле в моей самопальной схеме не сидит. =) (может не ту схему привёл для примера ТТ?)
Камикадзе все предельно просто расписал и приложил образец схемы
http://www.mastercity.ru/vforum/show...9&postcount=22
Мне кажется я не раз встречал мнение что ноль не должен прерываться автоматом, а на схеме у Камикадзе он явно рвётся вводным автоматом... Интересно, для чего?
Спасибо.
28.03.2009 в 12:54:44
DjOzonE написал : По-моему ни одна фаза на земле в моей самопальной схеме не сидит. =)
На правой схеме фаза L3 намертво прикручена к земле.
DjOzonE написал : не раз встречал мнение что ноль не должен прерываться автоматом, а на схеме у Камикадзе он явно рвётся вводным автоматом...
Вы путаете рабочий ноль N с защитным нулем РЕ.
29.03.2009 в 09:08:08
DjOzonE
ТТ без УЗО. "У вас на стройке несчастные случаи были?" (С)
Почему N от ВЛ заведён не непосредственно на шину N? Что за провод с тремя концами под счётчиком? Или там всё-таки соединение? Фото не помешает.
29.03.2009 в 16:46:30
Поставте перемычку между N и "земля"
29.03.2009 в 17:25:14
subwoof написал : Поставте перемычку между N и "земля"
Поумнее ничего не можете посоветовать? :nо:
29.03.2009 в 23:11:25
DjOzonE написал : Интуитивно хочется воткнуть три фазы в клеммы 1,2,3
эл.плиты бывают:1-фазные,2-фазные,3-фазные.какая у вас не понятно(для меня).может вы что-то перепутали с подключением?инструкцию в студию можно?
30.03.2009 в 10:59:59
Вот выкладываю щитка, надеюсь, это поможет прояснить ситуацию. Справа от вводного автомата раньше стояло УЗО с током утечки 30 мА.
В свете моего второго поста, вопросы остаются те же: Что не так в щитке? Что исправить/переделать?
Спасибо всем.
30.03.2009 в 14:03:17
DjOzonE написал : Что исправить/переделать?
Выполнить монтаж проводами с изоляцией правильной расцветки. Закрепить шины. Вернуть на место УЗО 30мА. Насос защитить персональным УЗО/диф.автоматом на 100-300мА - мимо общего УЗО.
30.03.2009 в 14:31:09
2DjOzonE
В дополнение к рекомендациям 2ВТБ!, я бы поставил шину снизу и навёл порядок с запасом проводов (его можно аккуратно снизу уложить).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.