03.04.2009 в 14:06:24
DjOzonE написал : на счётчик ноль должен идти после шины
Предпочтительно. Но если счётчик из-за этого пломбировать откажутся - значит не судьба.
На ответвлении так и останется медь, намотанная на алюминий "тройным косым наворотом"? :cool:
03.04.2009 в 14:11:52
2avmal
avmal написал : Страшного ничего нет, только работать они не будут - УЗО будет срабатывать.
По идее, сначала доделываю щиток, ставлю УЗО, ставлю орехи на ввод, а потом ищу в каких коробках глюки. А хотелось бы сначала разобраться с коробками, потом ставить УЗО (уже без срабатываний от глюков), потом щиток, потом орехи.
Так можно?
И ещё: двойная розетка с землёй, в правую втыкаешь лампочку 100 Вт, в другую фен - 700 ватт, и тот и другой потребитель страдает, лампочка тускнеет, фен медленнее дует.
Это тоже из-за глюков коробок? Контакты подтянуты, ничего не греется.
03.04.2009 в 14:15:45
2 ВТБ!
ВТБ! написал : На ответвлении так и останется медь, намотанная на алюминий "тройным косым наворотом"?
Ну нет, конечно, вчера подобрал орехи для внешних работ, герметичные, обязательно поставлю. Просто сначала хочется разобраться с глюками в коробках, ведь это всё равно надо сделать, дык какая разница в какой последовательности.
И предыдущий мой пост (с розетками, их две), что может служить причиной? Всё те же, кривыми ногами собранные, коробки?
03.04.2009 в 15:08:09
DjOzonE написал : Это тоже из-за глюков коробок?
Это тоже из-за нарушения контакта N на участке от КТП до шины N в щитке. :) Кокретнее не скажу, но предположу всё ту же скрутку.
P.S. Возможно, что шины N и PE в щитке всё-таки соединены.
03.04.2009 в 15:23:39
DjOzonE написал : двойная розетка с землёй, в правую втыкаешь лампочку 100 Вт, в другую фен - 700 ватт, и тот и другой потребитель страдает, лампочка тускнеет, фен медленнее дует
коллеги-электрики а может у него какое-то последовательное подключение в схеме есть?
03.04.2009 в 15:55:37
4Серый написал : коллеги-электрики а может у него какое-то последовательное подключение в схеме есть?
Мрак, конечно, если предположить, что "электрик", монтировавший розетки внешне ничем не отличался от гомо сапиенс ( руки из того места торчали, мысли вырбатывались именно в верхней части туловища ... ), но чем черт не шутит ... Может и правда где-то последовательное соединение есть? :a
03.04.2009 в 16:05:31
4Серый написал : может у него какое-то последовательное подключение
Тогда по отдельности лампочка бы не светила, а фен бы не дул.
03.04.2009 в 17:33:04
ВТБ! написал : Тогда по отдельности лампочка бы не светила, а фен бы не дул.
Могут быть и другие нагрузки. У меня, кстати, в одной квартире в качестве такой нагрузки оказался соседский холодильник ... "Пути "электрика" неисповедимы ..." ( Моё ) :o
03.04.2009 в 18:36:06
2 ALL
Интересно, а как определить это самое последовательное соединение? Это когда две линии на одном автомате или 3 розетки друг за другом в одной линии?
03.04.2009 в 18:53:14
Для начала Все измерения делать в щитке относительно N. Подключаете один конец вольтметра к шине N, а другим концом меряете напряжение на выходе автомата питающего варочную панель. Меряете напряжение при выключенной панели и включенной. Считаете разницу. То-же проделываете при подключении вольтметра к АВ на освещение и розетки. Если разница напряжений более 5V надо смотреть контакты/скрутки PEN на вводе в дом начиная от щитка заканчивая столбом - где-то плохой контакт. Если разницы в показаниях нет, надо смотреть внутреннюю разводку начиная от щитка к нагрузке.
03.04.2009 в 20:03:02
DjOzonE написал : При включении панели, освещение в двух помещениях первого этажа становится ярче пропорционально нагрузке.
скоре всего
LAV написал : надо смотреть внутреннюю разводку начиная от щитка к нагрузке
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу