4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

29.03.2009 в 21:57:48

hsas написал : 40А автомат на плиту с характеристикой ?

С40

hsas написал : , 16А на духовой шкаф с характеристикой ?,

С16

hsas написал : в инструкции по эксплуатации стиральной машины написано, что Узо должно быть характеристикой В и на 30ма

25А(или16А) 30мА

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

31.03.2009 в 23:17:48

На свой кабель на кухне поставьте УЗО 63А 30 мА (в основном щите вместо С32 поставьте С40). После УЗО разведите фазу на автоматы, ноль на нулевую шину (изолированную), заземление на шину заземления. Варочную поверхность подключите на С32, духовку - на С16 (этим вы устраните грубое нарушение - духовка навкрняка с розеткой, а на розетку выше, чем С16 ставить нельзя), стиралку - на С16.

0