Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2009 в 23:39:50

Добрый день!

Очень нужен совет знающих людей. Квартира однокомнатная, дом серии П 44, вся проводка однофазная от застройщика медь 3*1.5 (свет, розетки), плита 3*6. Ремонт сделан проводка не менялась, по причине необходимости проекта на изменения в электроснабжении. Щиток с автоматами в квартире: стоит 16А автомат на розетки, 16А на свет, 32А плита, 40А УЗО, 16А свет в ванной, кухня, розетки кухня. В связи с тем, что уже поздно что то менять, а также не возможно протянуть кабель от щитка на стиральную машину сам вопрос: Возможно ли подсоединить стиральную машину 2.5 кВт кабелем 3*2.5 от кабеля плиты 3*6, через УЗО 16А или диф.автомат 16А, которые расположу на кухне, если к этому кабелю уже подключено через распаечную коробку: Варочная панель 6,5 кВт Духовой шкаф 3,5 кВт Выдержит ли нагрузку кабель или постоянно будет вышибать автомат 32А. Допускается ли это ПУЭ

Заранее благодарен за Ваши советы

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2009 в 00:13:55

hsas написал : Возможно ли подсоединить стиральную машину 2.5 кВт кабелем 3*2.5 от кабеля плиты 3*6, через УЗО 16А или диф.автомат 16А, которые расположу на кухне, если к этому кабелю уже подключено через распаечную коробку: Варочная панель 6,5 кВт Духовой шкаф 3,5 кВт

Наиболее разумно поставить бокс с автоматами и УЗО, на который завести проложенный ныне для плиты кабель 3х6, а от автоматов уже развести проводку на духовой шкаф, СМ и варочную панель. А автомат 32А можно заменить и на 40А.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

29.03.2009 в 00:25:50

ПУЭ допускает на 6 мм.кв. ток 31А, если мне память не изменяет. Вариант бокса с автоматами для стиралки и духового шкафа видится наиболее приемлемым. Варочную панель подключить до бокса.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2009 в 00:28:09

SCB написал : Варочную панель подключить до бокса.

Почему?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

29.03.2009 в 00:31:58

Потому, что она при полной нагрузке потребляет ток 29А. Автомат на 40А ставить не можем из-за огранечения по сечению провода. Значить автомат для панели в боксе будет просто лишним.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2009 в 00:41:10

SCB написал : Автомат на 40А ставить не можем из-за огранечения по сечению провода.

А это ещё почему, если допустимый ток для 6 квадратов 40А?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

29.03.2009 в 00:52:08

В кабеле допустимый ток 31А.

0
Swarovski
Swarovski
Местный

Регистрация: 24.12.2008

Фрязино

Сообщений: 248

29.03.2009 в 00:52:51

А не проще от близлежащей (если таковые имеются) розетки провести по плинтусу кабель 2.5 до машинки, поставить на нем автомат+узо и больше к этой розетке ничего не подключать?

у меня машинка 2100вт так запитана, провода холодные даже когда она нагревает воду

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

29.03.2009 в 00:57:46

2 avmal Посмотрел таблицу, ошибся. При прокладке в трубе ток на 6 мм.кв - 34 А.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.03.2009 в 01:15:30

2SCB 40А - две-то жилы "рабочих".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

29.03.2009 в 01:16:01

hsas написал : будет вышибать автомат 32А.

когда вы совсем забудете о том что на нем висит)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу