А почему опасно? Вроде защита в квартире в виде УЗО и АВ, все дела... Разжуйте мне плиз...
Мысль: а вдруг у меня была реконструкция? ИЛи это должно было как-то совсем по-особенному проявиться, к примеру, ввиде блестящих нервавеющими гранями подъездных щитков? :swoon

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.04.2009 в 00:04:32

Bull написал : А почему опасно? Вроде защита в квартире в виде УЗО и АВ, все дела... Разжуйте мне плиз...

При занулении защитный проводник РЕ подключается в обход всех аппаратов защиты к нейтрали и при отгорании нейтали все, что будет подключено через РЕ к нейтрали будет под потенциалом перекоса фаз, который может быть 220 вольт, а при совпадении не благоприятных обстоятельств можно получить удар и в 380 вольт.

Bull написал : Мысль: а вдруг у меня была реконструкция?

Если на фотографиях уже сделана реконструкция, то после такой реконструкции тоже опасно подключать. По стояку должен идти отдельный РЕ.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

02.04.2009 в 00:14:41

Для меня остался последний невыясненный вопрос - почему может/должна отгореть нейтраль? Какова вероятность такого факта? И собственно, где именно она может отгореть (в щике на этаже, у меня в квартире при подведении к щиту или где-то в магистрали)?

Чувствую мои вопросы наивны, но поскольку не имею специальных знаний набраться опыта было бы очень здорово, пусть и в теории.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.04.2009 в 00:21:28

Bull написал : Получив положительный ответ он "рекомендовал" вводной автомат большей мощности. ЧТо в итоге и было сделано.

Из-за таких электриков и отгорают нейтрали! Прежде чем рекомендовать Вам автомат 50А он должен был проверить ожидаемый ток КЗ! И подтвердить свою рекомендацию письменно, а то в случае отгорания нейтрали, особенно если у кого-то застрахована квартира, на Вас могут все повесить, даже если причина будет в другом. А если будет летальный исход, то и уголовное дело завести.

Bull написал : Для меня остался последний невыясненный вопрос - почему может/должна отгореть нейтраль?

Потому что как минимум старая и из-за перегрузки вызванной установкой большего номинала автоматов не только у Вас.

Bull написал : Какова вероятность такого факта?

Редко, но метко. Чем больше таких электриков как у Вас, тем выше вероятность. Слышали наверно, что у кого-то сгорели почти все включенные электроприборы, вот это и есть отгорание нейтрали.

Bull написал : И собственно, где именно она может отгореть (в щике на этаже, у меня в квартире при подведении к щиту или где-то в магистрали)?

В любом месте начиная от подстанции и заканчивая Вашей квартирой.

Кстати, посмотрите, РЕ в квартирном щите не должен подключатся к аппаратам защиты, только к РЕ шине, а то меня смущущает Ваше сообщение.

Bull написал : Кстати, все приборы в щитке естественным образом задействованы с учетом наличия 3-го контакта.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.04.2009 в 22:57:14

Поищите ВРУ дома. Если найдёте и если живёте неподалёку от него (первый этаж, например). Протяните туда провод PE и подключите на ГШЗ

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

06.04.2009 в 01:56:46

dinamit007 написал : Поищите ВРУ дома. Если найдёте и если живёте неподалёку от него (первый этаж, например). Протяните туда провод PE и подключите на ГШЗ

Вот туда лезть вообще не стоит, как минимум из-за личной безопасности, достаточно смертельно опасной самодеятельности в этажных щитах.

0