Bull написал :
Мет. карты стянуты между собой медным проводом и от одной из них выведен "заземляющий" провод, но никуда пока не подключен.
Должны быть не стянуты медным проводом, а быть сварены или спаяны между собой, но это не важно, так как в Вашем случае ни куда подключать не нужно, опасно! У Вас в доме отсутствует ДСУП, да и СУП может быть повреждена. При обрыве нейтрали, если подключите к этажному щиту, можете получить удар от пола на трубопроводы и другие сторонние токопроводящие предметы здания, а если подключите к трубам, то от пола на корпуса зануленных электроприборов. Защиты от отгорания нейтрали нет!
Bull написал :
жДЕЗовский электрик цепанул на щитке и "землю", соотвественно теперь задейсованы везде 3 провода
Там земли нет! Земля может быть только в сетях IT и TT. Такое якобы заземление может заземлить в могилу!
Bull написал :
Возможно в этом и проблема, но все разведено, подключено (через электрощит на 23 поста с УЗО, автоматами и дифами) и работает
Пока нейтраль исправна может работать сколь угодно, но если будут большие перекосы или обрыв нейтрали может быть поздно. Отсоедините все защитные проводники в розетках и заизолируйте! Все электроприборы, требующие подключения к трубопроводам должны быть обязательно подключены через диэлектрические соединения!
Bull написал :
В заглавном посте есть фотки.
Однозначно отключить РЕ в розетках и заизолировать! В этажном и квартирном щите оставить. Ни в коем случае не делать ДСУП! Если в ванной тоже металлическая решетка то её как раз нужно подключить к трубе холодной воды, туда же ванную и трубу горячей воды.
Читал в другой теме, где фотографии, что на вводе стоит автомат 50А, а Вы знаете какой у Вас в стояке ожидаемый ток КЗ. Номинальный ток вводного автомата должен быть как минимум в 6 раз меньше ожидаемого тока КЗ и не больше выделенной мощности. При автомате 50А ожидаемый ток КЗ должен быть не меньше 300А. Установка автоматов с завышенными номиналами на ветхий стояк повышает вероятность отгорания нейтрали!