Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

01.04.2009 в 12:59:49

Коллеги, не пинайте. Был в ФАКе но ответа по своей ситуации не разглядел.

Имеется: цементрая стяжка пола с армирующей мет. сеткой, на сетке проложен кабельный теплый пол (он подключен по стардарнтой схеме к автомату с УЗО в щитке). Мет. карты стянуты между собой медным проводом и от одной из них выведен "заземляющий" провод, но никуда пока не подключен.

Дом 57 года, проводка трехпроводная (точнее идначально ббыла двупроводная, а при замене щитка и полного перетряхзхивания жэлектрики в квартире жДЕЗовский электрик цепанул на щитке и "землю", соотвественно теперь задейсованы везде 3 провода).

Требуется подключить этот вывод от сетки в стяжке.

Куда подключать? Это числое заземление и цеплять к желтой колодке в щитке, либо же это "уравнивание потенциалов" и цйеплять это к водопроводным трубам?

Заранее спасибо за совет

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

01.04.2009 в 15:21:26

И как это никто еще не сказал из гуру, что главная проблема может быть > Дом 57 года, проводка трехпроводная (точнее идначально ббыла двупроводная, а при замене щитка и полного перетряхзхивания жэлектрики в квартире жДЕЗовский электрик цепанул на щитке и "землю", соотвественно теперь задейсованы везде 3 провода).

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

01.04.2009 в 15:24:03

Возможно в этом и проблема, но все разведено, подключено (через электрощит на 23 поста с УЗО, автоматами и дифами) и работает (другие электроприборы я имею ввиду) - ремонт делается в квартире по частям. Так что осталось дело за малым - уложить и подключить пол.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.04.2009 в 18:31:28

насколько я понял речь идет о системе заземления TN-C-S http://el-line.ru/shems_zazemlen.shtml подключаться необходимо на соответствующую клемму РЕ

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

01.04.2009 в 19:00:34

Эээээ...... У меня ВСЕГО 3 провода, откуда у меня возьмется PE?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.04.2009 в 19:18:49

отлично все правильно L, N и РЕ

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.04.2009 в 19:43:58

Сфоткайте щиток. Проверим правильность реконструкции и подскажем, куда присоединять.

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

01.04.2009 в 19:52:30

Вот собственно старое сообщение откуда начиналась моя реконструкция. В заглавном посте есть фотки.

Соответственно в квартире установлен электощит

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68780

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

01.04.2009 в 22:40:52

Bull написал : Мет. карты стянуты между собой медным проводом и от одной из них выведен "заземляющий" провод, но никуда пока не подключен.

Должны быть не стянуты медным проводом, а быть сварены или спаяны между собой, но это не важно, так как в Вашем случае ни куда подключать не нужно, опасно! У Вас в доме отсутствует ДСУП, да и СУП может быть повреждена. При обрыве нейтрали, если подключите к этажному щиту, можете получить удар от пола на трубопроводы и другие сторонние токопроводящие предметы здания, а если подключите к трубам, то от пола на корпуса зануленных электроприборов. Защиты от отгорания нейтрали нет!

Bull написал : жДЕЗовский электрик цепанул на щитке и "землю", соотвественно теперь задейсованы везде 3 провода

Там земли нет! Земля может быть только в сетях IT и TT. Такое якобы заземление может заземлить в могилу!

Bull написал : Возможно в этом и проблема, но все разведено, подключено (через электрощит на 23 поста с УЗО, автоматами и дифами) и работает

Пока нейтраль исправна может работать сколь угодно, но если будут большие перекосы или обрыв нейтрали может быть поздно. Отсоедините все защитные проводники в розетках и заизолируйте! Все электроприборы, требующие подключения к трубопроводам должны быть обязательно подключены через диэлектрические соединения!

Bull написал : В заглавном посте есть фотки.

Однозначно отключить РЕ в розетках и заизолировать! В этажном и квартирном щите оставить. Ни в коем случае не делать ДСУП! Если в ванной тоже металлическая решетка то её как раз нужно подключить к трубе холодной воды, туда же ванную и трубу горячей воды.

Читал в другой теме, где фотографии, что на вводе стоит автомат 50А, а Вы знаете какой у Вас в стояке ожидаемый ток КЗ. Номинальный ток вводного автомата должен быть как минимум в 6 раз меньше ожидаемого тока КЗ и не больше выделенной мощности. При автомате 50А ожидаемый ток КЗ должен быть не меньше 300А. Установка автоматов с завышенными номиналами на ветхий стояк повышает вероятность отгорания нейтрали!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

01.04.2009 в 23:38:23

Вот елки палки, как это нет земли? А накой ляд электрик "вкрячил" третий контакт в щитке? Я не очень понимаю... Что же тогда собой представляет третий контакт?? Кстати, все приборы в щитке естественным образом задействованы с учетом наличия 3-го контакта. И УЗО на все группы, кроме верхнего света в коридоре и комнатах, имеются...

И вы пишете что третий контакт в розетках отключить и заизолировать а в щитках оставить... А в чем тогла целесообразность "оставить"? Не в том ли чтобы "не делать лишнюю работу"? :cool:

Про вводной автомат.... Я конечно не знаю какой там ток КЗ, но номинал автомаа опять-же был "предложен" местным электриком. Я ланировал изначально поставить 32А, а когда он начал работать, то поинтеесовался планирую ли я ставить электроплиту. Получив положительный ответ он "рекомендовал" вводной автомат большей мощности. ЧТо в итоге и было сделано.

Зы: вводной провод кстати в итоге был заменен с того что на фото с мягкими жилами на NYM 3х6мм...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

01.04.2009 в 23:48:06

Bull написал : Что же тогда собой представляет третий контакт??

Зануление, но у Вас делать его опасно и проектом не предусмотрено.

Bull написал : А в чем тогла целесообразность "оставить"? Не в том ли чтобы "не делать лишнюю работу"?

Ну как минимум это своего рода капиталовложения, которые не подвержены инфляции, может дождетесь реконструкции до TN-(C)-S, а цены прыгнут. Ну и как пишет Kamikaze для выполнения противопожарных функций.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу