Bull написал :
Получив положительный ответ он "рекомендовал" вводной автомат большей мощности. ЧТо в итоге и было сделано.
Из-за таких электриков и отгорают нейтрали! Прежде чем рекомендовать Вам автомат 50А он должен был проверить ожидаемый ток КЗ! И подтвердить свою рекомендацию письменно, а то в случае отгорания нейтрали, особенно если у кого-то застрахована квартира, на Вас могут все повесить, даже если причина будет в другом. А если будет летальный исход, то и уголовное дело завести.
Bull написал :
Для меня остался последний невыясненный вопрос - почему может/должна отгореть нейтраль?
Потому что как минимум старая и из-за перегрузки вызванной установкой большего номинала автоматов не только у Вас.
Bull написал :
Какова вероятность такого факта?
Редко, но метко. Чем больше таких электриков как у Вас, тем выше вероятность. Слышали наверно, что у кого-то сгорели почти все включенные электроприборы, вот это и есть отгорание нейтрали.
Bull написал :
И собственно, где именно она может отгореть (в щике на этаже, у меня в квартире при подведении к щиту или где-то в магистрали)?
В любом месте начиная от подстанции и заканчивая Вашей квартирой.
Кстати, посмотрите, РЕ в квартирном щите не должен подключатся к аппаратам защиты, только к РЕ шине, а то меня смущущает Ваше сообщение.
Bull написал :
Кстати, все приборы в щитке естественным образом задействованы с учетом наличия 3-го контакта.