02.04.2009 в 21:22:37

Уточнение! На щитке стоит 30ма, а на гидромассажной ванне свое на 30ма встроееное в вилку, и на водогрее тоже на 30а. вот и думаю оставить дублирование или пустить мимо первого чтобы если что остальных потребителей не вышибало

0
Олень Делон
Олень Делон
Резидент

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

02.04.2009 в 22:09:29

Да,300мА.

0

Оптимисты погибают первыми.

helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

02.04.2009 в 23:58:20

змеелов написал : Да,300мА.

Помощнее лампочку попробуй. Должно сработать.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

03.04.2009 в 04:52:30

змеелов написал : 3-ю жилу (жёлто-зелёную ) подсоединил к корпусу щита под болт.

Если в квартирах двух проводка и в стояке нет отдельного РЕ занулять опасно! От отгорания нейтрали защиты нет!

змеелов написал : Но при включении контрольки (лампочки) одним концом на фазу УЗО(выход на нагрузку), другим концом на N щита - не срабатывает, а по идее ведь должно.

Если лампа накаливания, а не неонка, то действительно должно сработать, похоже на подделку или брак.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

03.04.2009 в 10:17:08

Лампочка 40W не сработает.

0
Олень Делон
Олень Делон
Резидент

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

03.04.2009 в 20:40:48

То бишь в любом случае корпус стиралки может оказаться под напряжением. Без зануления корпуса - при попадании воды на клеммы, находящиеся под напряжением или пробое изоляции кабеля с последующим замыканием на незащищённый корпус, а также при применении 3-го провода (зануления) по которому при обрыве N на вводе щита по нему будет подаваться напряжение на тот же корпус. Я верно понял? У меня на балконе видна арматура здания, я её прозвонил цешкой относительно N щита, - звонится конкретно ( R= 0). могу я заземлиться от этой арматуры? И если оставить УЗО при 2-х проводном подключении ( отсоединить жёлто- зелёный проводник) сработает ли УЗО при одновременном прикосновении человека на фазу и, к примеру трубы отопления? Слышал, что УЗО срабатывает только при наличии 3-го провода. Но по идее человек пропускающий ток утечки на землю через себя и выполняет роль этого 3-го провода?:eek:

0

Оптимисты погибают первыми.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.04.2009 в 20:56:02

змеелов написал : И если оставить УЗО при 2-х проводном подключении ( отсоединить жёлто- зелёный проводник) сработает ли УЗО при одновременном прикосновении человека на фазу и, к примеру трубы отопления по идее человек пропускающий ток утечки на землю через себя и выполняет роль этого 3-го провода?

Верно, подробнее см. пост 27 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) Хэлпа.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Олень Делон
Олень Делон
Резидент

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

03.04.2009 в 21:09:00

Спасибо!:applause:

0

Оптимисты погибают первыми.