Sasin написал :
соеденил ноль и землю и прикрутил в пустую ячейку счетчика
Грубое, смертельно опасное нарушение! Это не мастер!
Sasin написал :
Есть 5 автоматов(4 из них на 32А, один на 25А)
Пожароопасные номиналы, не более 16А! Оптимально, если раздельные группы, 16А на розетки и 6А на свет.
Sasin написал :
Это же не заземение, а защитное зануление.(как прочел). Чем оно хуже?
При отгорании нейтрали, которое может произойти в любом месте, начиная с подстанции и заканчивая Вашей квартирой, на зануленных корпусах электроприборов появится опасный потенциал, вплоть до 220 вольт, а при совпадении неблагоприятных обстоятельств можно получит удар в 380 вольт. Защиты от отгорания нейтрали нет! В вашем доме проектом не предусмотрено зануление!
Sasin написал :
Я так понял если будет утечка тока, то у соседей может что-то сгореть или ударить током. Верно(А)?
Нет, только у Вас пожар или сработает автомат. Если будет стоять дифзащита то вероятность пожара от утечки будет практически исключена.
Sasin написал :
Прочел что ноль и фаза замкнет, напряжение возрастет сработает автомат. Вот это верно?(Б)
Не напряжение возрастет, а ток. Да, но если оборвется нейтраль будет, то, что написано выше.
Sasin написал :
Эфективно ли вообще заземление/зануление.
Правильно сделанное да, с не правильно сделанным может быть опасней, чем без них.
Sasin написал :
Другой мастер предложил заземлить на трубу. Прочел что опастно. И вообще может она в землю не уходит. Верно?
Тоже не мастер! Верно, опасно, особенно сейчас, когда самовольно меняют куски стояков на пластик.
Sasin написал :
А куда заземлять, если в доме не предусмотрено?
Ни куда, в многоквартирных домах земли нет, да и заземлять без дифзащиты запрещено. Отключите в розетках защитный проводник РЕ и заизолируйте. Единственно правильное решение это минимум установка на квартиру, после вводного автомата УЗО ≥40А 30 мА. Если позволяет карман и место в щите, то на опасные электроприборы дополнительно поставить УЗО 10 мА. А еще лучше на все группы.
Sasin написал :
Я к этому проводу 3*2,5 подключил еще 9 потребителей на кухне. Некоторые из них, чайник или микроволновка, кусались небольшим напряжением на корпусе.
С этим придется смириться, от поражения эффективно защищает дифзащита, которой у Вас нет, особенно двухуровневая. Не исключен вариант, что Вас бет потенциал перекоса фаз, который идет с нейтрали к которой подключены корпуса электроприборов. Возможно после отключения в розетках бить перестанет.
Обязательно поставьте хотя бы одно УЗО ≥40А 30 мА после вводного автомата!
Sasin написал :
На проводе нарощен кусок метра 3. Скручен жесткий провод 3*2,5 и мягкий провод 3*2,5. Сверху естествено изолирован.
Нужно паять или с помощью клемника и кабельного наконечника для многожильного провода.