Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

03.04.2009 в 11:16:48

Сегодня поймал электрика, спросил насчет разъеденителей до счетчика. "Я один поставил, а потом приехало начальство и сказало, что поскольку контакты не пломбируются, то разъеденители во избежания воровства снять, я теперь ставлю без них".
А что, дейстаительно нельзя на скрутках делать?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

03.04.2009 в 11:27:50

Этажные и квартирные щитки должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. Обратите внимание на Приложение А, Рисунок А.1 - это для старых домов без РЕКОНСТРУКЦИИ. Вводные аппараты 2х полюсники! при однофазном квартирном вводе.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.04.2009 в 12:15:42

mww08 написал : Не к рукам шабашников прилипает, а к тем рукам, которые нанимают этих шабашников

Именно так я и сказал.

avmal написал : шабашников где-то набрали, чтобы к рукам побольше прилипло ...

Dim_CA написал : приехало начальство и сказало, что поскольку контакты не пломбируются, то разъеденители во избежания воровства снять

Если "начальство" так волнует воровство, то могут предусмотреть и опечатываемые боксы для вводных аппаратов.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

06.04.2009 в 15:31:22

Короче по поводу ГОСТа на квартирные щитки и предложенной мной схемы (с неразмыкаемым нулем) главный инженер нашего ДУ сказал, что его не колышут никакие ГОСТы, а руководствуется он "правилами эксплуатации электросетей". Хотя у нас не эксплуатация, а реконструкция уж тогда. В ПУЭ нет ли жестких требований насчет этого?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.04.2009 в 15:47:32

2Dim_CA
Почитайте, ещё раз, сообщение №9.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

06.04.2009 в 16:30:53

то smyle "1.5.36. Для безопасной установки" - да это-то я давно нашел, что до счетчика надо разъединитель ставить. Меня волнует другой вопрос - после счетчика стоят 2 автомата: один на ноле, второй на фазе. А в ГОСТе Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. Обратите внимание на Приложение А, Рисунок А.1" нарисовано, что автоматы должны ставиться только в фазу, а ноль берется с клеммников. Так вот если ГОСТ их пофигу, то хоть к требованиям ПУЭ прислушаются. Но Найти там не получается (более 300 страниц).

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.04.2009 в 16:47:32

Dim_CA написал : Меня волнует другой вопрос - после счетчика стоят 2 автомата: один на ноле, второй на фазе.

ПУЭ 3.1.18 ........ Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

06.04.2009 в 16:58:39

Вроде нашел: 1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84). Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 17:26:20

Dim_CA написал : Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.

Лучше использовать автоматы 2Р или 1Р+N для отключения обоих рабочих проводов.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

05.05.2009 в 09:20:39

Мучал их мучал. Смотрите текущий вариант. Чую - будут опять переделывать.

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

05.05.2009 в 12:10:41

Ну да. Если синим помечен ноль, и видно, что автомат не 2P. А там вроде как виден новый провод до старых повортных пакетников? Они действуют, выходит? Их же обычно искореняют, потому что взрываются.

0