Нет, перемычку между нулем ЛЭП и вашим заземлением делать после вводного автомата, после счетчика, на контактах УЗО - НЕправильно.
ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников...
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Повторное заземление "нуля" с воздушной линии электропередачи должно быть выполнено до вводного автомата. При этом сечение ввода должно быть не менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия. При этом ЛЭП должна иметь повторные заземления нуля на ближайших столбах (в радиусе 200 метров по нормам ПУЭ). При этом разделение должно производиться на шине с креплением каждой жилы отдельным винтом (заземление, ввод, отвод рабочего нуля к вводному автомату, отводы жил заземления отходящих линий).
В противном случае лучше выполнять полностью независимое заземление (схема ТТ). Т.е. перемычку просто убрать.