04.04.2009 в 19:08:38

Имеется данный продукт. Напор холодной воды нормальный, но при открытии крана горячей воды колонка зажигается через раз. Вернее тогда, когда напор холодной очень приличный. Чуток падает давление холодной...и нет горячей. Стоит редуктор, с возможностью регулировки, я так предполагаю. Но принцип работы по регулировке давления воды и естественно подъёма штока для пуска газа на горелку не могу найти. Если кто то сталкивался с подобной проблемой и поделиться способом решения, буду признателен.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.04.2009 в 20:01:35

  1. Чистка рассекателей (носиков) на смесителях от грязи
  2. Разборка лягушки, чистка штока и замена мембраны на новую, если старая порвана или вытянулась. Колонка срабатывает от протока, а не от давления. Хотя проток прямо пропорционален давлению на входе.
0
bendostap
bendostap
Новичок

Регистрация: 04.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

04.04.2009 в 20:34:39

А те два винта на нижней части редуктора какую роль играют? С их помощью наверное тоже можно увеличить давление на выходе и высоту подъёма штока.

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

05.04.2009 в 20:18:14

bendostap написал : два винта на нижней части редуктора

Это заглушки технологических отверстий. Заменить мембрану в водяном блоке, как и советовал dmvt1

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2011 в 11:16:54

Вот нашёл как ремонтировали газовую колонку типо этой: http://yacsha.ya.ru/replies.xml?item_no=130

0
Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

10.07.2012 в 23:20:54

Действительно, похоже замена мембраны - лекарство от всех бед у этой колонки. Недавно перестала загораться - поменял мембрану на силиконовую - работает как новая.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2012 в 14:50:08

Прошу прощения если не туда влез. Имею счастье эксплуатировать сей девайс. Колонка производства 1976г. Проблем не было (замена мембраны и чистка теплообменника не в счёт). Но в текущем месяце имелось два случая взрыва газа при открытии крана горячей воды, ну може не взрыва а очень сильных хлопка (стёкла дрожали). Прошу подсказать знающих от чего это происходит, до этого не обращал внимания на скорость открытия крана горячей воды, сейчас стараюсь открывать медленно, загорается нормально.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9378

03.10.2012 в 17:20:45

Май, первая причина - фитиль горит слабо, т.е. пламя не достает до горелки.

0

10-40-99@mail.ru

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2012 в 19:56:02

Славик64 написал : Май, первая причина - фитиль горит слабо, т.е. пламя не достает до горелки.

Я уже думал об этом, но тогда хлопки происходили бы наверно чаще, может ещё какая причина, но на всякий случай добавлю газа на запальник.

0
Logerfeld
Logerfeld
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Киев

Сообщений: 2

05.11.2017 в 21:19:25

Травит газ через датчик тяги,даже загорелся,подскажите,что делать?