Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2006 в 09:25:34

  1. Что защищает автомат- провод, устройства коммутации (розетки, выключатели, потроны для лампочек), нагрузку? Не забываем, что автомат реагирует только на токовую составляющую. 2.От чего защищает - от КЗ в цепи, от пожара, от перегрузки в обслуживаемой им цепи, от головной боли и тд. и тп.?
  2. Кто еще и что может предложить?
    А то, читая форум невозможно понять логику защиты и проектирования домашних сетей. (ДМС ту загнул, что что автомату все пофиг) (BV и др. предлагают защищать розетки) ( Я предлагаю защищать провод, может еще кто присоединится) Надо- бы как-то определиться.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

20.03.2006 в 10:23:31

filvik

Автомат, по возможности, должен срабатывать при вероятных авариях в незащищённых участках нижестоящей цепи - до нижестоящего защитного устройства или негорючего корпуса прибора.

Выбор номинала и характеристики автомата - баланс интересов: минимальные пороги срабатывания при перегрузке и КЗ; минимальное число ложных срабатываний.

Если всё делается "с нуля" и не для себя, то безо всяких рассчётов и размышлений кладётся медь 3*2.5 на розетки и защищается автоматом C16, освещение 3*1.5 или 3*2.5 и C10. Более мощные потребители и магистрали - считаем.

"Для себя" - подбор номиналов и характеристик "тщательнее".

А автоматы в 20-25А на группу розеток - только от безысходности, если протяжка проводов означает кап. ремонт. Но и в этой ситуации может быть альтернатива: розетки со встроенной защитой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

20.03.2006 в 10:37:10

2filvik Дополню мнение ВТБ! очевидной, но необходимой мыслью. Автомат защищает ВСЕ участки следующей за ним цепи (УЗО, провода, соединительные коробки, клеммники, розетки, вилки, нагрузка) от последствий роста тока (из-за КЗ, ухудшения изоляции или чрезмерной нагрузки на ЛЮБОМ из указанных участков цепи).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2006 в 11:36:59

Геннадий Б написал : 2filvik Дополню мнение ВТБ! очевидной, но необходимой мыслью. Автомат защищает ВСЕ участки следующей за ним цепи (УЗО, провода, соединительные коробки, клеммники, розетки, вилки, нагрузка) от последствий роста тока (из-за КЗ, ухудшения изоляции или чрезмерной нагрузки на ЛЮБОМ из указанных участков цепи).

Подрежем очевидную мысль: автомат, провод, устройство коммутации, нагрузка. Что в данном случае автомат будет защищать. ( не думаю что он защитит пластмассовую соединительную коробку, незатянутый клемник, вилку с тонкими 6А штырями воткнутыми в раздолбаную 10А розетку, нагрузку
в виде торшера с газеткой на лампочке для удобства возгорания, каких-то последствий тока ухудшающих изоляцию)? Еще от каких чудес он может нас защитить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.03.2006 в 11:45:54

2filvik
Давайте всё же сделаем круг обсуждения уже: 1) Говорим о квартире 2) Говорим о розетках 3) Обсуждаем возможность ставить автомат более максимального тока розетки 16А - допустим 20...25А на группу розеток 16А (естественно, если провод позволяет).

От себя скажу, что меня в данной теме интересуют не рассуждения на тему что такое хорошо, и что такое плохо, (это и так все знают), а конкретные выдержки из нормативных документов на тему допустимо-ли такое.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2006 в 11:49:35

ВТБ! написал : filvikАвтомат, по возможности, должен срабатывать при вероятных авариях в незащищённых участках нижестоящей цепи - до нижестоящего защитного устройства или негорючего корпуса прибора. А автоматы в 20-25А на группу розеток - только от безысходности, если протяжка проводов означает кап. ремонт. Но и в этой ситуации может быть альтернатива: розетки со встроенной защитой.

Это уже что-то: Автомат, по возможности, должен срабатывать при вероятных авариях в незащищённых участках.................... какого рожна делает автомат на этом участке. опять непонятка
Розетка со встроенной защитой может защищать автомат от чего?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

20.03.2006 в 12:12:01

filvik написал : какого рожна делает автомат на этом участке

Согласен, сформулировано невнятно - второпях. :( Речь шла об участках цепи, незащищённых нижестоящей защитой или пожаробезопасным корпусом/кабель-каналом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

20.03.2006 в 12:15:20

filvik написал : Розетка со встроенной защитой может защищать автомат от чего?

Обсуждать кто, кого, отчего и зачем защищает - только зря тратить время. Можно ограничиться срабатыванием автомата. :D А розетка со встроенной защитой - это просто следующий уровень. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

20.03.2006 в 14:15:16

2filvik

:)))

Ну-ну...

Выскажусь и я, раз уж являюсь виновником... Точнее повторюсь:)

Автомат защищает вышестоящую цепь от аварий в нижестоящей. Номинал автомата выбирается таким образом, чтобы он срабатывал при авариях в нижестоящей цепи, непропуская аварию выше. Номинал автомата выбирается исходя из значений нагрузки нижестоящей цепи. Все составляющие линии нагрузки, включая автомат, розетки, провода, клеммы и другую арматуру, так же выбираются исходя из требований наргузки.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

20.03.2006 в 14:48:10

2DMC Когда мы беремся защитить кого-то, мы интересуемся его возможностями: каковы его силы, сколько времени продержится и т.д. Когда мы применяем автомат, нас не интересуют параметры вышестоящей цепи-мы подбираем автомат, исходя из "токопропускательных" возможностей нижестоящей цепи. И, следовательно, защищаем мы, в первую очередь, ее. Но, думаю, спор бесполезен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

20.03.2006 в 15:04:18

2DMC

DMC написал : Автомат защищает вышестоящую цепь от аварий в нижестоящей.

Да, но если следовать только этой логике то разговор идёт только о защите от КЗ с помощью ЭМ расцепителя. Да и тут речь о селективности срабатывания. А теперь поговорим о тепловом - допустим в квартире случилась авария в виде подгоревшего прибора который стал потреблять не 10ампер, а допустим 30, горит проводка и тд, т.к. к несчастью автомат защищающий эту цепь также вышел из строя.
В вышестоящей цепи стоит плавкая вставка на 100А - для неё 30 ампер - нормальный режим работы.

Так что защищает автомат? ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу